Pregunta Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
- nicolas_gav
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#60123
por nicolas_gav
Respuesta de nicolas_gav sobre el tema Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
Hola Diego, te comento q descarte el hecho del problema del motor paso a paso, ya q en modo frio, el deflector funciona perfectamente.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#60124
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
Buenas tardes.
No e dejado de observar que mencionas temperaturas y posibles presiones según cálculo:
* el refrigerante tambien esta bien. lo medi con una temperatura ambiente de unos 20°C y tiene una presion en el caño de baja de 106psi (103psi segun calculo).-
* el evaporador en modo frio tira una temperatura de unos 7 grados, por lo de deduzco tambien esta bien.-
Es un procedimiento incorrecto, debes pasar presiones de alta y de baja.
De todas formas según lo que "veo", tu problema está en el compresor o sensor de caños, aunque me inclino por el compresor. Si hace térmico no calienta lo suficiente y por ello el sensor no termina de abrir el deflector, no olvidemos que la mayor exigencia para un compresor es cuando el equipo funciona en modo calor, con el chequeo de presión en modo calor tendrás la respuesta, si se abre antes de las 450 psi, es el compresor con alguna deficiencia, si llega y pasa, puede ser sensor, inversora o pasado de carga. saludos
No e dejado de observar que mencionas temperaturas y posibles presiones según cálculo:
* el refrigerante tambien esta bien. lo medi con una temperatura ambiente de unos 20°C y tiene una presion en el caño de baja de 106psi (103psi segun calculo).-
* el evaporador en modo frio tira una temperatura de unos 7 grados, por lo de deduzco tambien esta bien.-
Es un procedimiento incorrecto, debes pasar presiones de alta y de baja.
De todas formas según lo que "veo", tu problema está en el compresor o sensor de caños, aunque me inclino por el compresor. Si hace térmico no calienta lo suficiente y por ello el sensor no termina de abrir el deflector, no olvidemos que la mayor exigencia para un compresor es cuando el equipo funciona en modo calor, con el chequeo de presión en modo calor tendrás la respuesta, si se abre antes de las 450 psi, es el compresor con alguna deficiencia, si llega y pasa, puede ser sensor, inversora o pasado de carga. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#60125
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
En baja, la presión no es correcta y tampoco el consumo, según el cálculo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#60126
por Diego
Por las dudas verificá los valores de la o las sondas de la unidad interior.
Respuesta de Diego sobre el tema Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
nicolas_gav escribió: Hola Diego, te comento q descarte el hecho del problema del motor paso a paso, ya q en modo frio, el deflector funciona perfectamente.
Por las dudas verificá los valores de la o las sondas de la unidad interior.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicolas_gav
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#60127
por nicolas_gav
Respuesta de nicolas_gav sobre el tema Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
Cómo se medirá eso? Por ejemplo una sonda de 10k. A q temperatura deberá medir esos 10k ?
Hay alguna prueba para hacerle y saber i está o.no bien?
Hay alguna prueba para hacerle y saber i está o.no bien?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.