Pregunta Como reparar aire acondicionado split con falla en modo calor
- nicolas_gav
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 7
ahora me he encontrado con un problema que me tiene algo desconcertado.
el equipo es un Nex Inverter F/C de 5000W con refrigerante R410a y tiene el problema en modo calor.
Al ponerlo en modo calor el equipo:
* enciende y queda en el ciclo de descongelamiento (es decir que el deflector queda practicamente cerrado)
* mientras esta en este modo tira aire caliente normal, pero no abre el deflector y corta al poco tiempo. ( aclaro que hay ocaciones en las que sale de este modo y funciona aprox. 25 a 30 min y para y queda con el deflector semicerrado)
Pruebas realizadas:
* en modo frio funciona bien.
* el refrigerante tambien esta bien. lo medi con una temperatura ambiente de unos 20°C y tiene una presion en el caño de baja de 106psi (103psi segun calculo).-
* el evaporador en modo frio tira una temperatura de unos 7 grados, por lo de deduzco tambien esta bien.-
* me llama la atencion el bajo cosumo en modo frio, ronda entre unos 2 a 4amperes, cuando se supone consumiria unos 7 A.
* medi consumo en modo calor y me doy con que el compresor para por que salta el protector termico del compresor, segun deduzco, ya que llega a consumir alrededor de unos 11,5 a 12 A y corta compresor y sigue funcionando forzador del evaporador tirando aire caliente hasta que se pone a temperatura ambiente.
*la corriente en modo calor, segun especificaciones del equipo es de max 7,5A.
* el consumo en modo calor sube muy despacio llegando a demorar alrededor de unos 15 min aprox. a veces mas otras menos, pero no menos a 10 min.-
alguna sugerencia?
gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
Cuando dicha turbina se encuentra con barro y/o con el capacitor desvalorizado y/o con los filtros sucios, se produce una insuficiente capacidad de evacuación del calor y esto promueve un significativo aumento de la corriente que eventualmente hará salir de servicio al MC..
Si aparte tiene función "desescarche", el mismo problema causará que se active la misma, y cuando ello ocurra, se cerrará (prácticamente) el deflector invirtiendo el ciclo para que se "caliente" o sea se desescarche la unidad exterior, y toda vez que el deflector quede en esa posición, el mismo NO girará.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
nicolas_gav escribió: Al ponerlo en modo calor el equipo:
* enciende y queda en el ciclo de descongelamiento (es decir que el deflector queda practicamente cerrado)
* mientras esta en este modo tira aire caliente normal, pero no abre el deflector y corta al poco tiempo. ( aclaro que hay ocaciones en las que sale de este modo y funciona aprox. 25 a 30 min y para y queda con el deflector semicerrado)
Hola. Pareciera ser un problema con el motor paso a paso del deflector de aire. Probá quitando el deflector y observa si el equipo funciona correctamente.
El compresor se detiene porque no abre el deflector de aire. Empieza a calentarse excesivamente la serpentina de la unidad interior, aumenta la corriente y la presión y actúa el protector térmico.
Comentanos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicolas_gav
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 7
Me quedaría revisar los capacitores para ver sus valores.
Aclaro q en modo frío el equipo funciona muy bien.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicolas_gav
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 7
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- Como solucionar el error Ab en lavarropas Drean 8.12P