Pregunta Tuberías de Cobre en aire split inverter
- jorge777
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
- #59413
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Tuberías de Cobre en aire split inverter Publicado por jorge777
Saludos, en que afecta el empate de tuberías de distintos tamaño, me explicó, vi una Inverter de 24000 btu que en la entrada a unidad exterior es 1/4 y la empataron con una de 3/8, en que afecta eso?
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
- #59416
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Tuberías de Cobre en aire split inverter
Hola, si fuera linea de líquido saturado te diría que en nada. Pero en esa hay líquido en pre-expansion, una mezcla de refrigerante y aceite que viaja a baja presión, en forma de spray hacia el evaporador. Si agrandamos la sección bajamos la velocidad, por lo que seguramente se acumulará mas aceite de lo normal en el evaporador que es donde hay mayor perdida de carga.
En la práctica, si es un tramo corto, digamos hasta 4m, es probable que no notemos diferencias.
En la práctica, si es un tramo corto, digamos hasta 4m, es probable que no notemos diferencias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- aire samsung