exclamation-circle Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos

Más
#53733 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
buscar:
aceites lubricantes para refrigeración revista mundo HVACR
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53734 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
A esas centrales que estuve enumerando le llaman HIBRIDAS porque manejan dos temperaturas diferentes, tambien las hay de media y baja temperatura combinadas, te recomiendo que consultes al doctor google para salir de dudas.
Por otro lado que yo sepa en uruguay jamas hubo
(nieve) asi que no se tiene experiencia en equipos con temperaturas de -20 grados de ambiente, todo lo que hay es consultas por libros, una de las cosas que habria que plantearse es el porque con temperaturas de congelacion exteriores los compresores son de fundicion.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53735 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Por otro lado sistemas en cascada de super baja temperatura que rondan los -70 grados me gustaria saber que aceite le pondras.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53737 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Y hablando de NH3 y sus diferentes variantes si hubiera humedad tambien tendriamos problemas
como en cualquier equipo.
Sistema con tanques y recirculacion de NH3.

El NH3 luego de ser condensado entra a un tanque de alta presion, por la parte baja del tanque via valvula laminadora ingresa a un tanque de baja presion ( a -40 grados) luego de esto es recirculado por bombas a las serpentinas de congelacion retornando nuevamente por la parte de arriba del tanque de baja y succionado por el retorno del compresor pasando por un separador de particulas para repetirse el ciclo, obviamente que es una explicacion en bloques es mucho mas complejo, conoces bien estos circuitos.

Bueno en este caso cuando hay humedad en el circuito se bloquea la valvula laminadora como si fuera una vet.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53738 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos

ururef escribió: A si Jose, hay que leer para aprender, en lo personal aprendo mucho leyendo y como habrás notado si no se del tema no participo, leo y aprendo TODOS LOS DÍAS.

De aceites:
En sistemas de refrigeración donde funcione un equipo de frío, la temperatura ambiente no afectará al aceite nunca y no se congelará nunca.
Aceites minerales para refrigeración- de -30° C hasta -35°C.
Aceites poliolester para refrigeración- de -35° C hasta -55° C.
El presostato KP 5 puede ser colocado en el interior de cualquier abitaculo, con una línea hacia afuera, aunque si se congelara a tal magnitud de perder eficiencia ni el ventilador andaría.No olvidemos que si apagamos ventilador generaremos presión y con esto temperatura. El equipamiento en estos casos tendrá "carenado".
Yo pienso que si hay un debate sobre que arena poner en un revoque, no debo intentar hablar de la arena del Sahara, es evidente que será muy caro traerla desde ayi.