motocompresor 5hp roto Publicado por mandres
Buen día, tengo el siguiente problema: hay una central de frio de media temperatura con dos compresores, uno de de 5 hp y otro de 7 hp, ambos marca XINGFA, con R22, arrancan por presion; condensadora con dos forzadores que también arrancan por presion (150 y 180 psi aprox), ambos compresores tienen válvula antirretorno en la alta; lo que sucede es que el motocompresor mas chico (que arranca primero) rompe el caño de alta interno, entre la cámara de compresión y el silenciador, ya abrí 3 y tienen la misma falla. Alguien me puede ayudar a encontrar el problema?
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#62413
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema motocompresor 5hp roto
Buen día.
Estimado, no busques la falla en el compresor.
Búscala en el sistema, entre las fallas a observar controla la capacidad que según el fabricante tiene esa unidad con los dos compresores. Es bastante raro que tenga uno de 5 y uno de 7 hp.
Cuando un compresor queda "chico", trabaja con presiones muy altas en baja y alta. Falla mas común es que reviente la línea de alta entre la salida del compresor y la entrada al condensador.
Condensadores muy sucios, etc.
Podrías Medir temperaturas de alta a la salida del compresor, esta no debería superar los 80°C. Si los vacíos son correctos, si la carga es correcta y el compresor es el correcto no debería ocurrir esto.
Si se insiste en poner compresores de 5 hp allí, te recomiendo colocar puertos de alta y baja a la entrada del compresor y a la salida del compresor, el caño revienta por exceso de temperatura en la descarga. Solución = puedes colocar una KVL a la entrada y controlar entrada para corregir la salida.
Para ayudar mas tendríamos que tener modelos de los compresores, modelo de la unidad en donde están montados , repito
para mi serían 2 compresores de 7 HP lo que lleva, pero eso lo imagino. tu puedes darnos la información.
Lo que si te aseguro que con una KVL podrías evitar que se rompa. Imagino que los reparas, ese caño debe ser entero, no se puede soldar eso. Saludos
Estimado, no busques la falla en el compresor.
Búscala en el sistema, entre las fallas a observar controla la capacidad que según el fabricante tiene esa unidad con los dos compresores. Es bastante raro que tenga uno de 5 y uno de 7 hp.
Cuando un compresor queda "chico", trabaja con presiones muy altas en baja y alta. Falla mas común es que reviente la línea de alta entre la salida del compresor y la entrada al condensador.
Condensadores muy sucios, etc.
Podrías Medir temperaturas de alta a la salida del compresor, esta no debería superar los 80°C. Si los vacíos son correctos, si la carga es correcta y el compresor es el correcto no debería ocurrir esto.
Si se insiste en poner compresores de 5 hp allí, te recomiendo colocar puertos de alta y baja a la entrada del compresor y a la salida del compresor, el caño revienta por exceso de temperatura en la descarga. Solución = puedes colocar una KVL a la entrada y controlar entrada para corregir la salida.
Para ayudar mas tendríamos que tener modelos de los compresores, modelo de la unidad en donde están montados , repito
para mi serían 2 compresores de 7 HP lo que lleva, pero eso lo imagino. tu puedes darnos la información.
Lo que si te aseguro que con una KVL podrías evitar que se rompa. Imagino que los reparas, ese caño debe ser entero, no se puede soldar eso. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#62414
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema motocompresor 5hp roto
Unas fotos ayudarían, esto viene de fabrica o es montado por algún técnico, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mandres
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 36
#62418
por mandres
Respuesta de mandres sobre el tema motocompresor 5hp roto
Hola, gracias por su respuesta, tal como sugiere el panel condensador esta algo obstruido por sarro, lo mojaban con agua y lo dejaban así por varios días, la canilla abierta. este problema de rotura de compresor lo presenta en verano, cuando comienzan las altas temperaturas, por su respuesta deduzco que se debe a alta presion (temperatura) de descarga. Colocando dos compresores de la misma capacidad se solucionaría el problema?
La presion de descarga esta dentro de los valores normales 30/40 psi R22, dependiendo de cuantas solenoides estén abiertas, y la temperatura es baja, no supera los 8 grados.
La presion de descarga esta dentro de los valores normales 30/40 psi R22, dependiendo de cuantas solenoides estén abiertas, y la temperatura es baja, no supera los 8 grados.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mandres
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 36
#62419
por mandres
Respuesta de mandres sobre el tema motocompresor 5hp roto
Hola de nuevo, el equipo es viejo y esta muy manoseado, le cambiaron varias veces los motocompresores, el que presenta el problema es el que primero arranca, el mas chico, el otro es de 7hp.
Saludos
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Como reparar evaporador de aluminio perforado