file Pregunta Escarcha en caño de succión y capilar, hielo en la evaporadora

Más
#62045 por Emmanuel
Buenas tardes, estoy de acuerdo con ururef, si me guío por tu descripción, tuviste una simple obstrucción de evaporador por: falta de descongelado, falta de gas, burletes o puertas en mal estado, termostato que no funciona correctamente y no corta, seteada la temperatura muy baja para ése equipo, etc.
Creo que todo o parte del trabajo que hiciste fue innecesario, por que cambiaste el capilar? si hubiera estado obstruído, no hubieras tenido refrigerante en el evaporador.
Te recomiendo que te asegures que estas condiciones sean las correctas, porque sino tu problema va a seguir y al cliente no le va a gustar nada.
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62046 por ururef
En sistemas de REFRIGERACIÓN, la falta de gas no se manifiesta bloqueando el evaporador, ni congelando caños. eso se produce únicamente en aire acondicionado. Definitivamente no es falta de refrigerante, ni obstrucción de circuito de frío.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon