Buenas tardes colegas, tengo una inquietud con las válvulas de expansión termostásticas (VET).
Tuve que cambiar la VET de una heladera de postres/tortas que estaba clavada/tapada.
Tenía puesta una VET AP sin ninguna nomenclatura y sin orificio o tobera, sólo tenía el filtrito.
El compresor es un Tecumseh AKM19AS para R12.
En el taller tenía una VET Blister DAXC nueva con tobera y filtro nº 4 (me quedó de clavo en mis comienzos). Adjunto tabla de la vet.
Según interpreto el compresor y la vet, debería usar una tobera nº 2 (es correcto?)
Ahora bien, hice la prueba igual con la vet blister y la tobera nº 4, resultados:
Cargué Mo49 480 g
Temperatura máxima alcanzada en el gabinete 8 ºC
Presión baja 28 psi
Presión condensación 110 psi
Temperatura ambiente 22 ºC
Caño retorno se escarcha.

Yo considero que debería tener una presión de condensación de 136 psi y de evaporación de 18 psi, fui cerrando la vet para aumentar la presión de condensación y reducir la de evaporación pero cerrada casi a tope no logré más resultados que los descriptos.
Colocando una tobera nº 2 puedo lograr el resultado deseado?
La marca Blister es una porquería? Compro una vet nueva? Cuál y con que tobera?


Espero su ayuda, muchas gracias.
Saludos, Emmanuel
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61992 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Problema con VET
Hola Emanuel.

Acabo de ver un catálogo en donde dice que ese modelo de válvula viene para R22 y R134a y es con compensador.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61993 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Problema con VET
Buen día.
El rendimiento de ese compresor a - 9.4°C es de 964 Watts.
En un evaporador sin araña distribuidora, va sin ecualizador y sería un orificio (tobera) 00, para lo que necesitas.
la presión de alta esta condicionada a la temperatura ambiente y su condensador. Yo Uso solo Danfoss. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61996 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Problema con VET
Buenas tardes, me olvide de adjuntar la imagen de la caja con su tabla de usos

ibb.co/ZmqFFFk

Según tabla y el comentario de ururef interpreto que debería usar la nº 01 no? Cambiando la tobera lograría bajar la temperatura?

A que se refiere ururef con "va sin ecualizador"?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61997 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Problema con VET

Diego escribió: Acabo de ver un catálogo en donde dice que ese modelo de válvula viene para R22 y R134a y es con compensador.


Según la caja también va para R12 o sustitutos, al compensador le coloqué un tapón. Tu crees que debería ir directamente para una vet Danfoss para R12?