Tecumseh trifasico por monofasico Publicado por santi_pichi
Buenas tardes foro espero puedan ayudarme con el siguiente problema: se me quemó una bocha trifasica Tecumseh tah4518a 1,5 hp R12 y no logro conseguir la misma, pero si puedo conseguir una bocha tecumseh cah4518a que es monofasica pero tiene el mismo hp y es para el mismo gas. Mi consulta es si existe la posibilidad viable de colocar la bocha monofasica en lugar de la trifasica. Desde ya muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61899 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Tecumseh trifasico por monofasico
Buenas tardes, por supuesto que puedes, por qué no?
Si te coinciden la potencia, capacidad y tipo de refrigerante, el suministro eléctrico es indistinto.
Por supuesto tendrás que hacer los cambios eléctricos pertinentes y tener los recaudos eléctricos que corresponden, controlar diámetro de cable, contactor y relevo térmico, etc.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, santi_pichi

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61908 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Tecumseh trifasico por monofasico
Buen día.
El único inconveniente a tener en cuenta, es el consumo elevado con respecto a la trifásica.
También podrías colocar por compresor trifásico de r22 y cambiar la válvula de r12 por la de r22, o lo ideal por el medio ambiente cambiar ese compresor por uno de r 404a y también cambiar la válvula para este gas. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Emmanuel y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61911 por santi_pichi
Respuesta de santi_pichi sobre el tema Tecumseh trifasico por monofasico
Muchas gracias! La verdad que recién pude hacer el trabajo por el inconveniente de que no se conseguian repuestos ni insumos electricos pero ya logré realizar el cambio de motor por el monofasico y quedó funcionando excelente. Me queda una duda con respecto al forzador del evaporador que no lo quise tocar pero esta conectado directamente a la térmica por lo que nunca para, está bien así o debería conectarlo al termostato para que pare junto con el motor?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61912 por santi_pichi
Respuesta de santi_pichi sobre el tema Tecumseh trifasico por monofasico

ururef escribió: Buen día.
El único inconveniente a tener en cuenta, es el consumo elevado con respecto a la trifásica.
También podrías colocar por compresor trifásico de r22 y cambiar la válvula de r12 por la de r22, o lo ideal por el medio ambiente cambiar ese compresor por uno de r 404a y también cambiar la válvula para este gas. saludos


Si es verdad sería lo ideal pero el cliente ya tenía el motor monofasico con r12, gracias