#60485 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema demasiado hielo en el evaporador
Reiteramos:

El problema es el deshielo.

La válvula no tiene que ver y tampoco humedad u obstrucción.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, damiarian
El tema ha sido cerrado.
Más
#60486 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema demasiado hielo en el evaporador

Diego escribió: Reiteramos:

El problema es el deshielo.

La válvula no tiene que ver y tampoco humedad u obstrucción.

Opino exactamente eso mismo Diego
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, damiarian
El tema ha sido cerrado.
Más
- #60487 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema demasiado hielo en el evaporador
Bueno Damiarian: Esta cámara está falta de un presostato de baja con diferencial de presión, y de una válvula solenoide en la linea de liquido. En este caso el termostato corta la solenoide y cierra el paso del refrigerante y el presostato de baja con diferencial corta el compresor, normalmente a 0,5 Bar. Aprox. Siendo así el evaporador se queda sin refrigerante y la escarcha que tenga se debe de evaporar. Cuando el termostato se cierra por falta de frío en la cámara alimenta a la válvula solenoide y esta deja pasar el refrigerante al evaporador llegando la presión hasta el presostato de baja. Este no alimenta al contactor o rele del compresor hasta que la presión del refrigerante alcance la presión marcada en el diferencial. En caso de que el tiempo de parada efectuada por el diferencial de presión no sea suficiente para que el evaporador pierda la escarcha, sería necesario intercalar un rele electrónico de retardo a la conexión. Este hace que el contactor del compresor no funcione hasta que transcurra el tiempo marcado en dicho rele electrónico. Si el termostato es electrónico este tiene un regulador de retardo a la conexión que aumenta el tiempo de parada del compresor, que junto con el diferencial de presión del presostato se controla la puesta en marcha del compresor. No siendo necesario el rele electrónico de retardo de tiempo. De esta forma nos aseguramos el desescarche del evaporador y ademas se reduce el consumo del compresor al arrancar casi en vacío. Con la seguridad de que el compresor no reciba liquido en la parada, lo cual hace sufrir al compresor y a veces arrastrar demasiado aceite hacia la instalación. Siguiendo este protocolo siempre que el termostato tanto analógico como digital se conecte por aumento de temperatura se repetirá la maniobra de la misma forma. Por lo tanto como vas a recoger el refrigerante te aconsejo que intercales la válvula solenoide en la linea de liquido. Y ademas coloques el presostato de baja con diferencia de presión. De lo contrario te sera muy difícil controlar la cámara. Claro está por falta del equipo y elementos adecuados. Ya no se trata de solucionarlo todo con un ordenador desde la casa de uno, se trata de colocar lo justamente necesario, igual que se viene haciendo desde hace muchos años. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, damiarian
El tema ha sido cerrado.
Más
#60488 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema demasiado hielo en el evaporador
Sin dudas que para un equipo de esa potencia hay que ponerle todo eso que explica Camacho d, hay que mejorar el funcionamiento automatizando ese equipo, controlar donde está el sensor de frío que ahora está comandando el arranque y parada del compresor, ver cómo funcionan los forzadores del evaporador y también diría yo saber si está bien dimensionado o calculado el equipo frigorífico para el volumen de esa cámara y sus condiciones de aislación
Entiendo que el colega debe estar en conocimiento de estas cuestiones ya que está junto a la cámara y si equipo frigorífico, tal vez haciendo un recorrido desde cero del tipo de cámara, del equipo de frío y las condiciones de trabajo requeridas por el cliente, se pueda hacer un análisis un poco más exaustivo a los efectos de intentar darle una solución óptima a esa cámara.

Un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, camacho d y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#60490 por damiarian
Respuesta de damiarian sobre el tema demasiado hielo en el evaporador
Muchas gracias, les comento después como me fue, Saludos