- #48184 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Tabla seleccion tubos capilares R410A gases varios
Bueno, aquí les dejo la traducción parcial, correspondiente a los diámetros internos y largo de los capilares para R410A. Tener en cuenta que, según el fabricante, las dimensiones son aproximadas. Hay que hacer pruebas... xybuee

DI = Diámetro Interno

Por otro lado, observando las variaciones que hay entre los tamaños a distintas temperaturas de aplicación, podemos observar que:

Para un mismo diámetro interno de capilar, el largo aumenta cuanto más baja es la temperatura de evaporación de la aplicación y tiene sentido, puesto a que mayor longitud, mayor es la restricción, y eso, hace descender la presión de succión. Interesante xybuee
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, sonitoto y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48185 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Tabla seleccion tubos capilares R410A gases varios
Muy buena informacion Diego, y con las 3 temperaturas , pulgar arriba para vos.




Nuevamente gracias
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48187 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Tabla seleccion tubos capilares R410A gases varios

Charrua escribió: Muy buena informacion Diego, y con las 3 temperaturas , pulgar arriba para vos. Nuevamente gracias


De nada, Gracias a vos por participar xnono

Si utilizas algunas de las medidas, avisanos cómo te fue, así la ponemos a prueba.
Otro día seguiré con las medidas para los demás refrigerantes... xcomp
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48188 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Tabla seleccion tubos capilares R410A gases varios
El lunes sigo con el equipo asi que en la semana publico el resultado, pero con toda la informacion que dieron no creo tener problemas.


Saludos y gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48295 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Tabla seleccion tubos capilares R410A gases varios
Hola colegas . Bueno para cerrar este post les cuento que fue solucionado el problema de capilares que tenia con este equipo de R410.
Se instalo valvula chek nueva y 2 capilares de la siguiente medida:
Capilar de frio 50cm de 1.5
Capilar de calor 30cm de 1.5
Como este es un equipo de 4.500 frigorias la tabla me marcaba capilar de 1.62 pero no fue posible conseguir ese diametro interno si consegui de 1.5mm.
El resultado fue bueno, el equipo rinde bien.
Obviamente que hubo que hacer algunas pruebas para llegar al largo del capilar pero valio la pena.
Entonces les recomiendo que guarden esta tabla que subio y tradujo Diego que sirve de mucho, tambien sirvio la informacion que subio el colega Pepelui.



Muchas gracias a todos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, pepelui y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena