map-pin Pregunta Gases Alternativos

Más
14 Dic 2009 13:29 #117 por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Re:Gases Alternativos
si el remplazo es en una heladera el mp 39 es una solucion buena y rapida ,ya que no necesitas cambiar nada, si es en un automovil, el mo 49 plus lo mismo no cambias nada. eso si estos van en forma liquida por baja y de a chorritos.recordemos que estos son mezclas y se deben cargar en forma liquida.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef, camacho d, Claudiosunchales, gerufrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Dic 2009 22:07 #122 por MarceloPer
Respuesta de MarceloPer sobre el tema Re:Gases Alternativos
Yo en familiares ya probe el YH 12, el 406, y ahora estoy probando el 401, por lo menos en la familiares no tuve problemas, ahora en las comerciales, si tuve problemas usando el YH12 y el 406, especificamente en motocompresores viejos, el 401 todavia no lo probe en una comercial.

Marcelo R. Borrás

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • Invitado
16 Dic 2009 23:39 #137 por robertodiaz-PERU
Respuesta de robertodiaz-PERU sobre el tema Re:Gases Alternativos
hola, yo tengo problemas con el r 406a, con un compresor AE 5ZF9
es un compresor de baja temperatura


TEMPERATURA DEL COMPRESOR
56.8 ºC
BAJA.......................................................... 7 LBS
ALTA ......................................................185 LBS
TEMPERATURA DEL EVAPORADOR ..........-15 ºC
AMPERIOS ................................................ 1.26 amp. ( EL MANUAL INDICA INT.NOMINAL 1.2 AMP, INT, MAXIMA 2.1 AMP)
TEMPERATURA DEL FILTRO ....................42.5 ºC
TEMPERATURA AMBIENTE ......................25 ºC
tuberia de retorno sudando
TENDRE QUE COMPRAR EL 413A


QUE OPINAN DE ESTO? AGREGUE 5MT DE CONDENSACION DE 1/4 DE DIAMETRO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Dic 2009 00:49 #139 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re:Gases Alternativos
Hola Roberto.

Faltan datos tales como:

* Motivo de la reparación
* Refrigerante original
* Los intercambiadores de calor son por convección natural o forzada?
* Asumimos que es capilar lo que lleva (estamos en el subforo "Refrigeración convencional")
* Temperatura deseada a obtener dentro del recinto a enfriar

Por favor abre otro post con tu consulta, asi no mezclamos los "tantos".

Saludos y quedamos a la espera.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, utnfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Dic 2009 16:50 #143 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re:Gases Alternativos
hola muchachos como estan ! bueno yo en particular uso el r 406a , ya comento el amigo come gato de las marca dupond el mp39 es muy bueno.... se de colegas que an usado el refrigeracion familiar el mo49 com buenas respuestas, ahora el yh12 no lo use nunca pero no le tengo mucha confianza a este gas, lamentablemente en la expo siraa 2009 el representante de esta marca no tenia tabla de presion temperatura( es mas no existe tal) y ahi mi desconfianza, pero bueno para mi la mejor alternativa es el mp 39 ...por el momento en compresores con r 12 , a eh tenido la oportunidad de usar el r 406a con respuestas satisfactorias hasta el dia de hoy en una camara comercial de 1 hp motor bicilindrico (perita ), bueno nada mas por el momento saludos y bueno seguirremos probando y comentando. B)
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, gerufrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena