#32225 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
Recién veo que publicaste en la sección "Pon a prueba tu conocimiento" Luiggi...

AMbos tubos se congelan por la baja presión de evaporación. Está evaporando por debajo de 0º.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32241 por luiggi1954
Respuesta de luiggi1954 sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
hola Diego un gusto saludarte , solo una pregunta , si bien le falta refrigerante y esta evaporando por debajo de oºC, el evaporador no adsoberia calor del medio ambiente?,haciendo que este levante temperatura y pasaria como en gral se congelaria solo la linea de liquido .( al menos que no haya intercambio de calor cosa que seria imposible, al menos que supongo el sensor de tº de aire interior no este indicando la tº tan fria si no tendria que cortar como minimo a 16 ºc )

no solo transitar el camino lo importante es observarlo
El siguiente usuario dijo gracias: blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#32243 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
Pon a prueba tu conocimiento

Vamos recopilando,para ver,si le ganamos a este desafío,en el 2012

luiggi1954 dice:

Quien sabe ? unidad exterior y evaporadora a la misma altura separadas por 1 1/2 mtrs caño de 1/4 y 1/2
equipo split de 3000 frig R 22
Escucho ofertas

a todos les contesto la unidad evaporadora esta limpia , velocidad de la turbina bien y... si bien es correcto le falta refrigerante por que razon se congela tambien el tubo de aspiracion desde la tuerca de conexion hasta mas de un metro hacia la evaporadora . Si doy mas datos , les doy la respuesta

.

hola Diego un gusto saludarte , solo una pregunta , si bien le falta refrigerante y esta evaporando por debajo de oºC, el evaporador no adsoberia calor del medio ambiente?,haciendo que este levante temperatura y pasaria como en gral se congelaria solo la linea de liquido .( al menos que no haya intercambio de calor cosa que seria imposible, al menos que supongo el sensor de tº de aire interior no este indicando la tº tan fria si no tendria que cortar como minimo a 16 ºc )



Continuará.......

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#32248 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, estoy totalmente de acuerdo con lo amados, solo se me ocurre, cuando hay siempre un congelamiento, existe una expansión y para eso se requiere de estrangulación o disminuir el pasaje de liquido subenfriado si lo hace en la línea de liquido al evaporador, en el retorno, línea de succión seria por un cambio de diámetros de líneas, existiría también una pre expansión, las presión de baja no cambiaria mucho, es mi opinión, un cariño para todos, un muy feliz año 2013, muchas bendiciones

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32249 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
Bueno, ahora que leo con más atención Luiggi: ¿a qué sector denominas cañería de "alta presión"...? Porque según el título del post dices que está congelada... (???)

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, mariner310