file Pregunta cañerias de alta y baja presion congeladas

Más
#32203 por luiggi1954
Quien sabe ? unidad exterior y evaporadora a la misma altura separadas por 1 1/2 mtrs caño de 1/4 y 1/2
equipo split de 3000 frig R 22
Escucho ofertas

no solo transitar el camino lo importante es observarlo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32206 por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
Estimado Luiggi:
Supongo que a las ofertas a que te refieres es saber por qué se congelan las cañerías que llamas alta y baja...
Bueno tengo que decirte que esas cañérías NO SON DE ALTA Y BAJA,... y espero no equivocarme cuando lo afirmo.
Esas cañerías que así llamas, están las dos en baja presión. Una sale de la ud condensadora con líquido expansionado después de cumplir su función de expansión en el capilar de la Ud, condensadora y por lo tanto está en baja, y la otra es la que sale de la Ud. evaporadora que por supuesto está también en baja.
Ahora bien, el mismo problema que dispone una lo tiene también la otra, es decir que seguramente te falta refrigerante en el equipo ó tienes semi-obstruido el capilar de expansión ó tienes algún problema en la evaporación con filtros sucios, falta de ventilación del evaporador, etc..
Pero sin datos que no aportas, será dificil que podamos asegurar lo que te pasa, pero me inclino por la falta de refrigerante que es lo mas normal normal.
Saludos muy cordiales y Feliz año nuevo. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, candilo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32211 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
Correcta la afirmación de FGutierrez. Pero además Luiggi:

Faltan datos, presiones, temperaturas, marca y modelo de unidad, etc. No podemos adivinar!

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32212 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
opino igual q gutierrez, falta de refrigerante

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32217 por luiggi1954
Respuesta de luiggi1954 sobre el tema Re: cañerias de alta y baja presion congeladas
a todos les contesto la unidad evaporadora esta limpia , velocidad de la turbina bien y... si bien es correcto le falta refrigerante por que razon se congela tambien el tubo de aspiracion desde la tuerca de conexion hasta mas de un metro hacia la evaporadora . Si doy mas datos , les doy la respuesta .

no solo transitar el camino lo importante es observarlo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.