file Pregunta Reforma freezer Bambi FH 4100

Más
#61516 por Emmanuel
Reforma freezer Bambi FH 4100 Publicado por Emmanuel
Buenas días colegas,
estoy incursionando en la reforma de heladeras y freezers con evaporador pinchado (para el que no conoce vienen evaporadores a medida de los freezers o te lo hacen), adjunto imagen de como queda el trabajo.

El problema radica cuando comienzo a cargar R134, con solo abrir la garrafa y dejar que se estabilice es suficiente refrigerante para que el retorno se congele, le he ido sacando refrigerante y mejora el retorno pero pierde temperatura el gabinete. Además me parece muy poco refrigerante ya que el original lleva 215 g. (debería estar cerca la cantidad).
Inicialmente le cargué unos 150 g, lo que arrojó una temperatura de -10 °C en el gabinete y el retorno super congelado.

Yo creo que el problema viene por la elección del capilar, utilizando el software de tecumseh como me enseñaron, me decía que coloque 2.20 m de 0.8 (adjunto tabla de software).

El compresor es el original Tecumseh TA1390Y-FZ3C.

Dónde creen que está el problema? En caso que sea el capilar, debo colocar uno más largo?

Saludos, Emmanuel
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #61517 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Reforma freezer Bambi FH 4100
Hola.

Por lo que comentas, el capilar es corto. Está dejando pasar demasiado refrigerante, por eso te aparece escarcha en el retorno. Yo probaría agregar un tramo de capilar para que en total tenga 3 metros de largo y pruebas.

Faltan los datos de la presión de succión y del lado de alta.

Además, yo cambiaría por el refrigerante MO49 Plus que rinde mucho mejor que el R134.

Suerte y coméntanos cómo te fue.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61519 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Reforma freezer Bambi FH 4100

Diego escribió: Voy a probar con 3 m

Faltan los datos de la presión de succión y del lado de alta.

Alta no puse para medir, medición actual:
-15.2 °C temperatura en gabinete
- 8 psi presión de baja (si subo la presión me paso de refrigerante)
retorno frio al tacto sin escarcha

Además, yo cambiaría por el refrigerante MO49 Plus que rinde mucho mejor que el R134.

Lo cambiarías por más que el compresor sea de R134?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61520 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Reforma freezer Bambi FH 4100
Si, porque el aceite de ese compresor es compatible con MO49 Plus.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61522 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Reforma freezer Bambi FH 4100
Buenas noches.
Mi opinión.
Para mí la mejor opción es el 134a.
El capilar 0.80 se puede usar, pero es de un diámetro es un poco grueso, lo recomendable sería 0.70.
Los datos colocados en el cálculo considero equivocados en unos cuantos ítem.
Me gustaría saber los datos o la capacidad del motor, la temperatura máxima de verano y la mínima de invierno.
Ahí te daré el dato para el cálculo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena