- Diego
- Fuera de línea
Con un termómetro de contacto, de esos que tienen una punta metálica, fijate en la placa donde va adherido el termostato, en qué sector se llega a la menor temperatura posible (esto se hace cuando la heladera ha llegado a la temperatura de corte ideal... digamos 2º C).
Encontrado el sector con la temperatura más baja posible, pegas con cinta de aluminio el bulbo del termostato y pruebas.
Suerte.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
- Mensajes: 1094
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ferchu
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 15
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
ferchu escribió: Bueno muchachos trabajo finalizado ... La pérdida gas estaba en la serpentina de aluminio en la parte trasera del refrigerador y otra en el calefactor de burletes la cual se lo anulo y se reemplazo por dos metros caños de 1/4 de cobre , la serpentina de aluminio también se reemplazo por caños de cobre se aisló ,se.coloco poliuretano expandido , se colocó una lámina térmica y se cerró todo con. Una chapa galvanizada reemplazando el plástico cobertor , se realizó limpieza circuito con R 141 ,cambio filtro ,excelente vacío y carga refrigerante por peso, se agrego 30 g más de R 134 por la.modificacion De tremenda cirugía ..el termostato quedó en su lugar había sido que no llegaba la temperatura de corte por no estar esa parte bien pegada a los caños pero ya se solucionó..gracias por sus consejos ahora veo como pasar las imágenes
Que bueno Ferchu!
Si no puedes subir las fotos mandámelas a:
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Abrazo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.