Pregunta Pérdida de gas indetectable
- sergio luis
- Autor del tema
- Fuera de línea
A Emanuel. Creo firmemente que si hubiese una pérdida en los evaporadores (parte de baja presión), la mísma se hubiese manifestado primero como falta de refrigerante, claramente, pero después de mucho tiempo (habida cuenta que justamente los evaporadores NO indicaron pérdida). Pero al ser prácticamente inmediata (2 días), la ocurrencia de falta de refrigerante, necesariamente debe ser por la parte de alta presión. Gracias Emanuel.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Para mí es la prueba de estanqueidad... está probando con poca presión.
El evaporador, si no es el estampado. llevarlo hasta 250 PSI y probar como mínimo por 48 horas.
El condensador, como es de hierro, puede probarse con 350 PSI.
Saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Autor del tema
- Fuera de línea
Hace ya 3 días, he procedido a cambiar el filtro secador, haciendo procedimientos de soldaduras sólo y únicamente en dicho filtro, cortando el filtro "viejo" adonde termina el condensador y haciendo circular N para soldar nuevo filtro, salvo por supuesto en la soldadura por capilar. Hago notar que solamente hice procedimiento para cambiar filtro y ninguna otra cosa que tuviera que ver con cambiar, soldar ó resoldar otra cosa que no sea el filtro. Luego triple vacío y carga por peso. Desde entonces la heladera está funcionando con ciclos de arrancada y parada normales. Espero que haber solucionado el inconveniente.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
sergio luis escribió: Hola. A Diego: Hay una cosa que no quería contar aún, pero dadas las dudas y sugerencias, paso a contarles inmediatamente.
Hace ya 3 días, he procedido a cambiar el filtro secador, haciendo procedimientos de soldaduras sólo y únicamente en dicho filtro, cortando el filtro "viejo" adonde termina el condensador y haciendo circular N para soldar nuevo filtro, salvo por supuesto en la soldadura por capilar. Hago notar que solamente hice procedimiento para cambiar filtro y ninguna otra cosa que tuviera que ver con cambiar, soldar ó resoldar otra cosa que no sea el filtro. Luego triple vacío y carga por peso. Desde entonces la heladera está funcionando con ciclos de arrancada y parada normales. Espero que haber solucionado el inconveniente.
Y bueno... lo más probable es que haya perdido por la soldadura de hierro con cobre del filtro.
Menos mal que lo solucionaste.
Saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Autor del tema
- Fuera de línea
De todas formas: ¿cómo se entiende que no haya burbujeado con 230 psi?. Igual una manguera que medida con digamos 100 psi y que al cabo de 24 hs. acuse una pérdida pequeña, pero pérdida al fín, ¿por qué no acusa dicha pérdida cuando sumergimos la misma?.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.