Buen día, quisiera saver si alguien puede ayudarme con un freezer tipo pozo de 420 l con motor nuevo 1/3 , que medida de capilar debo utilizar para una correcta expansión?
El tema ha sido cerrado.
Más
#56803 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Calculo de capilar
Hola Pablo.

¿Marca y modelo del compresor?
El tema ha sido cerrado.
Más
- #56804 por Pabloalexis
Respuesta de Pabloalexis sobre el tema Como calcular capilar para compresor de 1/3 HP
Hola diego, gracias por responder, el compresor es marca Tecumsek modelo tp1413ys
El tema ha sido cerrado.
Más
#56805 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como calcular capilar para compresor de 1/3 HP
Bueno, para esa capacidad puedes probar con las siguientes alternativas:

Capilar diámetro interno de 1,07 mm, largo 2,75 metros
Capilar diámetro interno de 1,12 mm, largo 3,55 metros

Te sugiero colocar válvula para medir presión de alta.

Comentanos cómo quedan las presiones y lo vemos.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua
El tema ha sido cerrado.
Más
#56809 por Pabloalexis
Respuesta de Pabloalexis sobre el tema Como calcular capilar para compresor de 1/3 HP
Gracias diego, estoy en busca de un capilar pero solo me venden 07 08 1.00 o 1.25, creo que el que más se acerca es de 1.00, intentaré con ese y pondré filtro con válvula para tomar presión de alta, quizas antes de rendirme le suelde en la succión una caño de 1” para recibir líquido, luego le cuento como voy con eso