lightbulb Idea Determinar presión de un circuito tomando la temperatura del evaporador

Más
- #10902 por mig14
hola amigos del foro, mi pregunta es ¿como saver las presiones de un circuito de refrigeracion tomando las temperatura del evaporador?.les agradesco mucho este espacio para consultas ya que estoy estudiando y tengo dudas sobre el tema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10903 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: presiones
Hola Miguel bienvenido al foro .... es algo asi ...alguno podra corregirme , si pones en un evaporador supongamos en el ultimo tramo un termometro y medis sus grados , sabiendo que tipo de gas es el utilizado buscas en tu tabla de presion temperatura y verificas que presion tiene en ese lugar , creo que seria algo asi .

saludos xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, lamenabar y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10905 por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: presiones
Palabras mas palabras menos los tiros van por allí dijo un gallego,es así Marcos, a Mig 14 le convendria conseguir una tabla de Presion y Temperatura y creo que se le esclarecera el panorama.xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10908 por Quiroga Refrigeracion
Respuesta de Quiroga Refrigeracion sobre el tema Re: presiones
Hola Mig 14 es como dice marcos es según el refrigerante que utilices y si no la otra mejor forma es cargar con balanza ahí no tenes mucho margen de error.

saludos Quiroga
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #10911 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: presiones
Hola Miguel y amigos.

Estamos mas o menos encaminados... pero es necesario hacer una observación:

La relación Presión - Temperatura sólo es válida cuando existe una mezcla de refrigerante líquido y vapor
[/b]

"Estas correspondencias de presión-temperatura de saturación, sólo son válidas cuando el líquido y el vapor están en contacto uno con otro. Esta condición existe en el evaporador y en el condensador. También existe en tanques o recibidores de refrigerante que no están totalmente llenos de líquido. El vapor está, entonces, sobre el líquido."


Es por eso que, si tomamos la temperatura del evaporador, a la salida del mismo, estaremos tomando la temperatura del sector por donde ya circula refrigerante sólo en estado gaseoso... ojo con eso... es en este sector, donde el refrigerante ya sale del evaporador en forma de vapor recalentado, con una temperatura superior a la temperatura de saturación del refrgierante. Si tomamos la medición en la salida del evaporador, casi con seguridad que obtendremos un valor mayor al que en realidad tiene el evaporador en sí...

Entonces...

¿En qué sector del evaporador o condensador deberíamos medir la temperatura como para estimar con cierto grado de probabilidad la presión del intercambiador de calor? Debería tomarse la temperatura en la sección central del evaporador o condensador, y en lo posible con un termómetro infrarrojo.

¿Que pasa en aquellos puntos del sistema donde el refrigerante no está mezclado?

En aquellos lugares del sistema donde se presente el refrigerante en estado de vapor, como por ejemplo es el caso de la línea de succión del compresor, en la práctica la temperatura real será más alta que la indicada en la Tabla P - T, para la misma presión que estemos midiendo. En este caso, la diferencia de temperatura entre la real y la de la Tabla, ambas correspondientes a la presión medida, se denominará el sobrecalentamiento o recalentamiento del vapor. Lo contrario sucede en la denominada línea de líquido, por ejemplo, en la zona antes de la válvula de expansión. La temperatura real del sistema será menor que la temperatura que reporta la Tabla y que se corresponde con la presión medida en ese punto. La diferencia entre la temperatura de la Tabla y la real se conoce como subenfriamiento.

En realidad, no es una práctica común estimar la presión de un sector midiendo la temperatura de una porción del circuito.

Para poder entender e interpretar la Tabla Presión - Temperatura de determinado refrigerante, debemos estudiar y conocer el comportamiento del refrigerante en el sistema. Con el uso de la tabla, podremos estimar el comportamiento de un sistema.

Saludos cordiales.

Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena