Coloca una foto o video de lo que hiciste y realiza una descripción del mismo.
Pregunta Comprobador/Generador de sondas NTC/PTC
- henry
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 89
#47706
por henry
Ocus
Respuesta de henry sobre el tema Comprobador/Generador de sondas NTC/PTC
Saludos amigos y gracias al compañero chispas por el aporte. Muy buena idea el de disponer de todos los tipos de conectores en la tarjeta para los sensores.
Pregunto por tu metodo de engañar a la placa a traves del potenciometro por lo siguiente:
En el caso de conectores separados es simple, pero algunas placas vienen con conectores grandes y otros pequeños donde ambos sensores vienen juntos y dependiendo de la marca, pueden ser de iguales o diferentes valores de resistencias de 5k, 10k o 15k, etc.
En el caso de los conectores dobles, yo utilizo dos potenciometros, para de esta manera simular los sensores de tuberia y ambiente en la placa a sus valores segun la marca del equipo. Por eso tengo los potenciometros con cables y los uno al conector que corresponda que tambien es solo cables.
En esos casos, como lo realizas tu?
Gracias por compartir tus conocimientos.
Pregunto por tu metodo de engañar a la placa a traves del potenciometro por lo siguiente:
En el caso de conectores separados es simple, pero algunas placas vienen con conectores grandes y otros pequeños donde ambos sensores vienen juntos y dependiendo de la marca, pueden ser de iguales o diferentes valores de resistencias de 5k, 10k o 15k, etc.
En el caso de los conectores dobles, yo utilizo dos potenciometros, para de esta manera simular los sensores de tuberia y ambiente en la placa a sus valores segun la marca del equipo. Por eso tengo los potenciometros con cables y los uno al conector que corresponda que tambien es solo cables.
En esos casos, como lo realizas tu?
Gracias por compartir tus conocimientos.
Ocus
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#47709
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Comprobador/Generador de sondas NTC/PTC
De nada
Nunca he necesitado engañar dos valores a la vez,de hay que solo lo hiciese con un solo resistencia variable.Por norma general solo se averia una sonda o solo necesito variar la temperatura de la habitación
Si te fijas en la placa con varios conectores hay dos de 4 patillas,uno enfrentado al otro,de esta manera puedo medir cualquiera de ellas solo con cambiarlo de conector ( igual que cambiarlo de posiscion ).Por la parte trasera de la placa están puenteados entre todos ellos
Para los casos de conectores no compatibles con los soldados esta la opción de las pinzas de cocodrilo,facton,etc que cuelgan por el lado de la placa. También hay soldados solo dos pinchos machos que entran en cualquier conector porque al no tener carcasa no estorban y entra perfectamente
En es improvisar y si alguna vez me encuentro con algun obstáculo le sueldo su solución para que no me vuelva a ocurrir
Un saludo
Nunca he necesitado engañar dos valores a la vez,de hay que solo lo hiciese con un solo resistencia variable.Por norma general solo se averia una sonda o solo necesito variar la temperatura de la habitación
Si te fijas en la placa con varios conectores hay dos de 4 patillas,uno enfrentado al otro,de esta manera puedo medir cualquiera de ellas solo con cambiarlo de conector ( igual que cambiarlo de posiscion ).Por la parte trasera de la placa están puenteados entre todos ellos
Para los casos de conectores no compatibles con los soldados esta la opción de las pinzas de cocodrilo,facton,etc que cuelgan por el lado de la placa. También hay soldados solo dos pinchos machos que entran en cualquier conector porque al no tener carcasa no estorban y entra perfectamente
En es improvisar y si alguna vez me encuentro con algun obstáculo le sueldo su solución para que no me vuelva a ocurrir
Un saludo
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, fresquete
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.