- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
×
Coloca una foto o video de lo que hiciste y realiza una descripción del mismo.
Pregunta Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
- carlos canelones
#47537
por carlos canelones
Respuesta de carlos canelones sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
Muchisimas Gracias Diego. muy útil
si no es mucha molestia, de que valores son los capacitores ?
si no es mucha molestia, de que valores son los capacitores ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#47538
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
El de arranque, puedes probar con uno de 100 uf.
El de marcha, depende de la potencia del motocompresor que lleva el equipo.
LA sugerencia del colega Refrigeración Emmanuel es muy buena: colocar en vez del destornillador un pulsador.
Suerte.
El de marcha, depende de la potencia del motocompresor que lleva el equipo.
LA sugerencia del colega Refrigeración Emmanuel es muy buena: colocar en vez del destornillador un pulsador.
Suerte.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#47540
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
Lo del destornillador es un ejemplo de como cerrar el circuito aunque sea poco ortodoxo
Otra cosa sera encontrar un pulsador que aguante los amperios de arranque
Sobre cuantos amperios podemos estar hablando en el pico de arranque ?
Otra cosa sera encontrar un pulsador que aguante los amperios de arranque
Sobre cuantos amperios podemos estar hablando en el pico de arranque ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#47545
por Diego
Buena observación colega con respecto al amperaje durante el arranque del compresor. Generalmente los pulsadores comunes (digamos para uso familiar...) suelen ser de 10 amperios... aunque dudo mucho que Realmente sea asi...
Suponiendo que estemos intentando hacer arrancar un compresor con un LRA de 60 amperios, y efectivamente, no arranque por estar trabado, la corriente será muy superior a la capacidad que tolera el pulsador...
De todas maneras, ante esta situación, el protector térmico del compresor Debería interrumpir la alimentación.
En todo caso, para quienes tengan dudas, en vez de colocar pulsador, buscar algún interruptor o pulsador caaz de tolerar corriente mas elevada.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
chispas-gs escribió: Sobre cuantos amperios podemos estar hablando en el pico de arranque ?
Buena observación colega con respecto al amperaje durante el arranque del compresor. Generalmente los pulsadores comunes (digamos para uso familiar...) suelen ser de 10 amperios... aunque dudo mucho que Realmente sea asi...
Suponiendo que estemos intentando hacer arrancar un compresor con un LRA de 60 amperios, y efectivamente, no arranque por estar trabado, la corriente será muy superior a la capacidad que tolera el pulsador...
De todas maneras, ante esta situación, el protector térmico del compresor Debería interrumpir la alimentación.
En todo caso, para quienes tengan dudas, en vez de colocar pulsador, buscar algún interruptor o pulsador caaz de tolerar corriente mas elevada.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, raul_2033
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#47546
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
Mejor opción que el destornillador no hay para este caso, también está por medio no pasar por un rato desagradable.
El siguiente usuario dijo gracias: dariolopez
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.