Pregunta Duda sobre Recalentamiento y Subenfriamiento
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53310
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Duda sobre Recalentamiento y Subenfriamiento
Asi es Charrua. Si tomas la presion de alta, de la tabla PT obtenes la temperatura que corresponde a esa presión.
Después tomas la temperatura en el caño a la salida del condensador.
Haciendo la diferencia entre la temp de la tabla y la medida en el caño obtenes un valor.
Ese valor, en Kelvin, es el grado de subenfriamiento. Que yo sepa, entre 4 y 7 k esta bien. Eso seria un subenfriamiento aceptable, menos o mas es perjudicial para el rendimiento del equipo, sobre todo si lleva VET.
Después tomas la temperatura en el caño a la salida del condensador.
Haciendo la diferencia entre la temp de la tabla y la medida en el caño obtenes un valor.
Ese valor, en Kelvin, es el grado de subenfriamiento. Que yo sepa, entre 4 y 7 k esta bien. Eso seria un subenfriamiento aceptable, menos o mas es perjudicial para el rendimiento del equipo, sobre todo si lleva VET.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, patoo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #56836
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Duda sobre Recalentamiento y Subenfriamiento
Hola a Todos ,
Solo me queda aclarar , que no importa el refrigerante a utilizar , como se mide temperatura , es indistinto.
Fijate en la tabla PT, en la orilla izquierda , por ej. 5 °C le corresponden distintas presiones ; si vas arriba te indica el tipo de refrigerante , ahi es donde haces la conversion de presion a temperatura.
. Luego haces la diferencia de temperatura y obtenes el recalentamiento o subenfriamiento
Solo me queda aclarar , que no importa el refrigerante a utilizar , como se mide temperatura , es indistinto.
Fijate en la tabla PT, en la orilla izquierda , por ej. 5 °C le corresponden distintas presiones ; si vas arriba te indica el tipo de refrigerante , ahi es donde haces la conversion de presion a temperatura.
. Luego haces la diferencia de temperatura y obtenes el recalentamiento o subenfriamiento
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#56840
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Duda sobre Recalentamiento y Subenfriamiento
Concuerdo.
SOBRECALENTAMIENTO = entre 7ºC y 21ºC en cualquier refrigerante (es aceptable para cualquier compresor)
SUBENFRIAMIENTO = entre 1.5ºC y 3ºC en cualquier refrigerante, si la diferencia supera en mucho 10 o 12º C etc. ya es demasiado condensador, demasiado aire, etc.
A nosotros nos parece sencillo y lo comentamos simplemente, es obvio que con este comentario generamos otras dudas, no?, le eché leña al fuego, je je .Abrazo
SOBRECALENTAMIENTO = entre 7ºC y 21ºC en cualquier refrigerante (es aceptable para cualquier compresor)
SUBENFRIAMIENTO = entre 1.5ºC y 3ºC en cualquier refrigerante, si la diferencia supera en mucho 10 o 12º C etc. ya es demasiado condensador, demasiado aire, etc.
A nosotros nos parece sencillo y lo comentamos simplemente, es obvio que con este comentario generamos otras dudas, no?, le eché leña al fuego, je je .Abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- caño pinchado