Pregunta Camara Bervill
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59535
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Camara Bervill
Estimado Partamos de la base que le mandaron un recambio al dueño , no sabemos que mandaron y ahora vos con todas tus buenas prácticas no das con la solución , osea el dueño te responsabiliza porque ya metiste mano .
Si con el fan interior apagado el evaporador empieza a enfriar y cuando lo encendes sube la temperatura , no hay mucho que pensar NO RINDE COMPRESOR.
Si con el fan interior apagado el evaporador empieza a enfriar y cuando lo encendes sube la temperatura , no hay mucho que pensar NO RINDE COMPRESOR.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel, donvicente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- donvicente
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#59536
por donvicente
Respuesta de donvicente sobre el tema Camara Bervill
Buenos días a todos los colegas que respondieron .Les paso a comentar comprobé rendimiento de compresor 300 psi .Lo cual ahí esta el problema que no llego a temperatura .Esto me sirve de experiencia de probar los compresores antes de instalar .Desde ya muchas gracias a todos por sus aportes que me sirven para tener en cuenta en futuros problemas .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ENV-ENGINEERING
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 67
#59537
por ENV-ENGINEERING
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema Camara Bervill
Buen dia donvicente, y eso nos pasa a todos. Estamos seguros de realizar el trabajo sin tomar medidas previas. A la ves entiendo que no es muy practico. Hay que agarrar cobre de algun lado, soldarlo a la descarga, sellar la salida, hacer el agujero para la valvula y todo la connecion electrica. Yo le diria al cliente que se lo devuelve a quien le hizo la reparacion. Tendria que tener algun tipo de garantia.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel, donvicente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- El compresor se va a vació.. Ayuda por favor