- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- como calcular valvula de expancion termostatica
Combinado como calcular valvula de expancion termostatica
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#58715
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema como calcular valvula de expancion termostatica
Estimado, busca un compresor de xx HP, sube sus datos y empecemos a jugarrrrrrrr
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#58716
por Charrua
Claro esa es la idea instalar el orificio correspondiente de acuerdo al rendimiento del compresor existente siempre y cuando sea el compresor original , si hubiera sido cambiado el compresor por otro de diferente rendimiento ahí la cosa se complica .
Respuesta de Charrua sobre el tema como calcular valvula de expancion termostatica
gaston34 escribió: tambien esta bueno lo que vos me decis, que seria mas facil si se rompio la VET puedo saber que orificio poner
Claro esa es la idea instalar el orificio correspondiente de acuerdo al rendimiento del compresor existente siempre y cuando sea el compresor original , si hubiera sido cambiado el compresor por otro de diferente rendimiento ahí la cosa se complica .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#58717
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema como calcular valvula de expancion termostatica
Gastón, si buscas material entra en la paginave Danfoss. Hay tenes material para leer. Sporlan también tiene su método, creo que Bhonn también tiene un boletin al respecto.
Hay bastante para leer.
Hay bastante para leer.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- funcionamiento del regulador de nitrogeno