- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- Presión de aspiración vs presión de evaporación
Pregunta Presión de aspiración vs presión de evaporación
- dsbordon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52713
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Bueno, don Zotta también tiene razón. El sistema frigorífico casi casi es algo vivo, reacciona de formas inesperadas en los puntos que menos nos imaginamos. Perdidas de cargas, expansiones parciales, acumulación de liquido, y tantas cosas que ocurren y no las percibimos.
PERO, la cuestión es: Hay diferencia entre presion de evaporación y de aspiracion o succión??
La respuesta es SI.
A diario debemos tolerar un cuestionamiento tan pobre como el considerar que todos los sistemas frigoríficos son tan simples y modestos como el de una heladera familiar.
Sin embargo hay sistemas tan complejos que muchos no se los imaginan.
A ver, podemos idear un sistema con un grupo condensador y dos o más servicios, pongamos una cámara de baja a -16 y otra de media a 4C. Si la misma linea de liquido alimenta ambos evaporadores, tendremos presiones diferentes en cada evaporador, como? Con una válvula KVP, gracias a esta podemos regular la presion de evaporación necesaria en cada evaporador y quizás uno de ellos (o ninguno) tenga la misma presion que en la succión del compresor. Gracias a la inyección de liquido también puede darse que ninguno de los evaporadores tenga la misma presion de evaporación que la succión del compresor.
PERO, la cuestión es: Hay diferencia entre presion de evaporación y de aspiracion o succión??
La respuesta es SI.
A diario debemos tolerar un cuestionamiento tan pobre como el considerar que todos los sistemas frigoríficos son tan simples y modestos como el de una heladera familiar.
Sin embargo hay sistemas tan complejos que muchos no se los imaginan.
A ver, podemos idear un sistema con un grupo condensador y dos o más servicios, pongamos una cámara de baja a -16 y otra de media a 4C. Si la misma linea de liquido alimenta ambos evaporadores, tendremos presiones diferentes en cada evaporador, como? Con una válvula KVP, gracias a esta podemos regular la presion de evaporación necesaria en cada evaporador y quizás uno de ellos (o ninguno) tenga la misma presion que en la succión del compresor. Gracias a la inyección de liquido también puede darse que ninguno de los evaporadores tenga la misma presion de evaporación que la succión del compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52714
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Ahora en cuanto a la diferencia de presión entre la entrada , medio o final del evaporador y la succión del compresor, tendrá que estar siempre entre los 8° C y los 21° C que es el sobrecalentamiento del sistema.
Por lo tanto cerrando el circuito, les diría que si logramos un equilibrio de sobrecalentamiento DEL EVAPORADOR (6°C entre la entrada y la salida del evaporador)lograremos que el sobrecalentamiento DEL SISTEMA sea correcto (entre 8 y 21° C) y lo mismo pasará si logramos un SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA dentro de los parámetros ya mencionados.
Con esta explicación y la TPT, se explica perfectamente que no es la misma presión aunque la diferencia es pequeña.
Por lo tanto cerrando el circuito, les diría que si logramos un equilibrio de sobrecalentamiento DEL EVAPORADOR (6°C entre la entrada y la salida del evaporador)lograremos que el sobrecalentamiento DEL SISTEMA sea correcto (entre 8 y 21° C) y lo mismo pasará si logramos un SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA dentro de los parámetros ya mencionados.
Con esta explicación y la TPT, se explica perfectamente que no es la misma presión aunque la diferencia es pequeña.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, dsbordon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52715
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Ejemplo:
con 134 a evaporo a -10°C = 14,42 psi, para lograr una temperatura de recinto de 0° C.
El sobrecalentamiento perfecto será a la salida del evaporador de -4° C = 21,90 psi.
21,90 psi - 14,42 = 7,48 psi.
Ahora convengamos algo, la presión de succión la medirán a la llegada del compresor. saludos
con 134 a evaporo a -10°C = 14,42 psi, para lograr una temperatura de recinto de 0° C.
El sobrecalentamiento perfecto será a la salida del evaporador de -4° C = 21,90 psi.
21,90 psi - 14,42 = 7,48 psi.
Ahora convengamos algo, la presión de succión la medirán a la llegada del compresor. saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52716
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Perdón Gustavozzota tiene razón.
Ahora con respecto a que tengas una cámara en baja y una en media con una KVP,es la razón y no es que puede o no, si no que es así, las dos cámaras tendrán diferentes presiones, de evaporación, pero solo tendrán una misma presión de succión. Saludos
Ahora con respecto a que tengas una cámara en baja y una en media con una KVP,es la razón y no es que puede o no, si no que es así, las dos cámaras tendrán diferentes presiones, de evaporación, pero solo tendrán una misma presión de succión. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#52717
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Claro, el punto es que la succión la medimos a la llegada al compresor!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- camara frigorifica hace saltar o accionar interruptor térmico