Hola a todos los tecnicos,una consulta:
Si tengo las unidades condensadora y evaporadora desconectadas entre si y desinstaladas ,se puede probar la unidad condensadora,arrancando directamente el compresor? Ya que las valvulas estan cerradas para que no el pierda gas obviamente,darle corriente unos segundos para ver q arranca el compresor? habria algun inconveniente?gracias
Si tengo las unidades condensadora y evaporadora desconectadas entre si y desinstaladas ,se puede probar la unidad condensadora,arrancando directamente el compresor? Ya que las valvulas estan cerradas para que no el pierda gas obviamente,darle corriente unos segundos para ver q arranca el compresor? habria algun inconveniente?gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#59421
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema prender compresor con valvulas cerradas
Hola que tal.
Si es sólo por unos pocos segundos no veo problema.
Saludos.
Si es sólo por unos pocos segundos no veo problema.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#59444
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema prender compresor con valvulas cerradas
Cual es el fin de prender el compresor asi?. Para saber si arranca? Si podes energizarlo y ver si arranca, pero no sabes si el compresor comprime, ya que lo conects solo unos segundos. Si es para comprar un aire usado, y hacer ese procedimiento como para tener idea si arranca el compresor, te sirve. Pero para ver si esa compresor en realidad funciona bien y rinde, para eso tendria que trabajar a pleno regimen. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.