lightbulb Idea Gases-Tabla de reemplazo y aplicación por producto

  • martinie
  • Avatar de martinie Autor del tema
#38591 por martinie

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38681 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Gases-Tabla de reemplazo y aplicación por producto
Esta perfecto este aporte, solo hay que tener cuidado que hay sustitutos directos e indirectos de los refrigerantes, donde son compatibles con el aceite del sistema , el desplazamiento volumétrico del motocompresor,etc, ejemplo R410A sustituto del r22 este no es directo o bién otro ejemplo es el MP39 que es sustituto directo del R12.
Es muy interesante observar los diagramas presión entalpía de cada refrigerante y observar las diferencias termodínámicas y físicas que tiene cada uno de ellos, cuando se calcula el ciclo de refrigeración y aire acondicionado se lo hace en el , alli se traza el ciclo de Carnot.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38700 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Gases-Tabla de reemplazo y aplicación por producto

utnfrio escribió: Es muy interesante observar los diagramas presión entalpía de cada refrigerante y observar las diferencias termodínámicas y físicas que tiene cada uno de ellos, cuando se calcula el ciclo de refrigeración y aire acondicionado se lo hace en el , alli se traza el ciclo de Carnot.

hola colega
para que serviria en este caso el trazado de dicho ciclo de carnot? no me queda claro
saludos

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38701 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Gases-Tabla de reemplazo y aplicación por producto
Hola Gustavnio ,el ciclo de Carnot esta representado por 2 isotremas que son lineas de igual temperatura en cada punto de ella y por dos adiabáticas que son transformaciones que se hacen sin intercambio de energía calórica con el medio ambiente, el ciclo es cerrado pasando todo e tiempo por una compresión ,condensación expansión y evaporación en forma cíclica, para que se cumpla debemos de hacer uso de energía , que lo mas común de los casos se trata de energía eléctrica, cuando observamos un diagrama presión entalpía podemos ver perfectamente el rendimiento del ciclo mecánico de refrigeración y obtener el rendimiento de la misma, el famoso COP coeficiente de performance que nos da un porcentaje de relacionar la cantidad Watt de consumo para obtener tanta cantidad de watt de refrigeración y esto esta relacionado con la clase energética que hoy deberían ser clase A o B, hasta vas a ver que vienen con un trebol cuando la cumplen.
En el trazado sale una figura que cuanto mas pequeña es su área menor es el TRABAJO y eso implica un menor uso de ENERGÍA para realizarlo.
Para cerrar,el uso del refrigerante R410A tiene condiciones termodinámicas superiores al R22 ,el área es menor en el trazado, vas a ver que para la misma potencia tiene un menor consumo de energía eléctrica , que las unidades interiores y exteriores son mas pequeñas que las del R22 y esto es muy bueno ya que se refleja en la billetera a fin de mes , sustentado por una buena instalación ,saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, tetonvenezuela

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38733 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Gases-Tabla de reemplazo y aplicación por producto
Quera ampliar lo del diagrama presión entalpía , las tablas PRESIÓN -TEMPERATURA, se extraen de aqui y con los refrigerantes no azeotrópicos ( Los R400 y lo que sea) vas a ver que a diferencia de los azeotrópicos aparecen 2 columnas en la tabla P-T , una aporta la temperatura de rocío y la otra la temperatura de burbuja, de la diferencia entre ambas sale la temperatura de deslizamiento al manejar esto te permite ajustar bien las cargas de refrigerante cuando no las realices por pesada, tanto si la expansión del equipo es por capilar o acurreitor trabajando sobrecalentamiento o subenfriamiento en un equipo con válvula de expansión, saludos nuevamente