file Pregunta Conexión de combistato Full Gauge en heladera exhibidora CASO RESUELTO

Más
#31601 por colo9
buenas la susodicha le puse 3 termostatos diferentes y corta rapido en distintas posiciones del evaporador y rangos de temperatura el problema es que arranca rapido y no deja igualar presiones hasta probe con un termostato de ambiente y lo mismo paso ahora tiene un tf 7 y lo aisle con un termocontraible para que no tenga contacto directo.q opinan uds pueden venir 3 termostato fuera de rango.como puedo girar el tornillo de regulacion

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#31602 por martinie
En exibidoras tenes que usar el TF9.

Si es original (Argentino),el diferencial se regula desde un tornillito plástico (para destornillador plano),cerca de los terminales,aflojando,mas diferencial,y cerca del eje metiendo un destornillador phillips chico,aflojando,mas frío.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#31637 por mariner310
Buen día querido amigo Colo9, un gusto de saludar a todos los amigos, solo se me ocurría, agregando a lo muy bien expuesto por nuestro querido Guillermo, que también podría ser un tema eléctrico, es decir, el termostato va en serie con el motocompesor que por algún motivo reaccione con otro elemento, me paso encontrarme el interruptor de puerta en la línea del termostato, bueno, quizás sea un bolazo je,je,je,je, un cálido saludo para todos queridos amigos y muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31648 por colo9
para descartar la parte electrica hice una linea aparte para el termostato .otra cosa el consumo esta bien las presiones tambien ,el compresor temperatura normal
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis, mariner310

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#31695 por cerogrado
Hola, coincido 100% con lo expuesto por Martinié... poné un TF9...el diferencial de corte del TF7 te está dando problemas...a leer sobre termostatos...una milanga completa para la uno...un flan con crema para la seis...