file Pregunta bajo rendimiento en compresores chiller york

Más
#26993 por hombrefrio
estoy trabajando en un chiller que cuenta con tres compresores copeland modelo zr125kce tfd de 10 toneladas la carga de refrigerante es de r22 lo cual contradice al manual del compresor que tal modelo es para refrigerante r407c dichos compresores son relativamente nuevos pero no tienen rendimiento la presion de alta no supera las 225 libras aun cortando el funcionamiento de los ventiladores del condensador .mi pregunta es el desgaste prematuro sera por el aceite refrigerante poe no es compatible con el refrigerante r 22'?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#27047 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema bajo rendimiento en compresores chiller york
Querido amigo tocayo un gusto de saludarte, si es muy cierto lo que dices, el R 22 no es miscible con el aceite POE, eso genera una emulsión ya que que el R 22 es un HCFC, tiene cloro, es este el que degrada el aceite, la presión esta un poco alta , deberías verificar la temperatura de descarga ya que a mas de 80 ºC el aceite sintético comienza a degradarse, raro que no corto ningún compresor por presión de aceite. Bueno querido amigo," operación samanta" je,je,je,je a limpiar a fondo, bueno querido amigo que tengas suerte y puedas solucionar, un gran cariño y muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27065 por hombrefrio
Respuesta de hombrefrio sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
Muchisimas gracias tu respuesta me va ayudar para hacer un informe detallado que tengas un gran dia un abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: mariner310, enderpalmar37

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27085 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
Hola colegas, discrepo con el concepto, el R 22 puede usarse con el mismo aceite del compresor de 407 C, y con los pocos datos aportados no se puede considerar un desgaste prematuro, en realidad solo viendo la presión de alta pensaría en que los compresores funcionan bien. Recomendaría subir muchos mas datos, temperaturas, aplicación y modelo de los compresores, etc.
El 407 C es un refrigerante que presentará una presión levemente mas alta que la del R22. Intentaría un medición de sobrecalentamiento y subenfriamiento para tener una idea cierta de las posibilidades de dar un diagnostico correcto. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27157 por hombrefrio
Respuesta de hombrefrio sobre el tema Re: bajo rendimiento en compresores chiller york
buenas tardes colegas le paso las presiones de trabajo 60 de baja y150 de alta el grupo de compresores que esta en la misma maquina tiene 55 de baja y220 de alta si a este grupo le cortamos los ventiladores la presion de alta sube a 400libras rapidamente en el grupo con problemas la presion de alta no sube mas de 220 en las mismas condiciones de trabajo .Debido a estos datos supusimos que los compresores no rinden.El modelo de compresor zr 125 kce tdf 550 copeland scroll
El siguiente usuario dijo gracias: mariner310

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.