file Pregunta Fuga de refrigerante en unidad condensadora Acmar 1/2 HP con válvula de expansión.

Más
- #21415 por Diego
Amigos, expongo los resultados de esta intervención, para que quede como experiencia y le sirva a otros.

Heladera / refrigerador vitrina comercial horizontal de dos puertas. Es el típico mueble de las despensas argentinas, que sirve de mostrador y de mesa para apoyar cortadora de fiambres, etc.

La unidad condensadora está equipada con compresor semi-hermético Acmar modelo HAT1M-0050 CAS de 1/2 HP, refrigerante R12, 220 voltios, corriente nominal 4,4 amperios. El dispositivo de expansión es válvula de expansión termostática. Lleva un termostato marca TC4, el bulbo se encuentra colocado al final del evaporador.

El reclamo del cliente es que la unidad enfría muy poco. Al acudir al lugar, se pone en marcha la misma y se obtienen los siguientes datos:

Presión de aspiración: 2 PSI
Presión de condensación: no se puede colocar el analizador debido al reducido espacio entre la toma de válvula de servicio y el tanque recibidor. La válvula de servicio que está ubicada sobre el tanque no sirve.
Corriente: 2.7 amperios
Forzador del condensador sin funcionar
Manchas de aceite alrededor del compresor.
Ruido proveniente de la válvula de expansión (el clásico sonido de falta de refrigerante).

Fotos:









El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #21430 por Diego
Se inica la búsqueda de la fuga y se la encuentra en la válvula de servicio del lado de alta presión.
{youtube}nsV1nMVKne0&{/youtube}

Se repara la fuga. En el video se puede escuchar la variación en la frecuencia del sonido cuando el detector sensa el escape de gas refrigerante. La prueba se realizó con mezcla de nitrógeno y un poco de refrigerante R22 a una presión de 70 PSIG.

Se cambió el motor del forzador. Se colocó filtro deshidratador nuevo. Se realizó vacío con bomba. Se carga refrigerante MP39 y se prueba la unidad.

Durante los primeros 15 minutos, se obtienen los siguientes datos:

* Temperatura ambiente = 15º C
* Temperatura del aire a la entrada del condensador = 15º C
* Temperatura del aire a la salida del condensador = 23º C
* Delta T condensador = 8º
* Temperatura del filtro = 23º C
* Presión / temperatura de aspiración = 4 PSIG / -20º C
* Temperatura de tubería a la entrada del evaporador = -12º C
* Temperatura de tubería a la salida del evaporador (junto al bulbo de la VET) = -4º C
* Recalentamiento del evaporador = 16 K (alto recalentamiento!)
* Temperatura de tubería de succión a la entrada del compresor = 9º C
* Temperatura de tubería de descarga del compresor = 40º C
* Temperatura de tubería a la salida del condensador = 23º C

De acuerdo a los datos, existe un alto recalentamiento. La última gota de refrigerante se está evaporando mucho antes del final del evaporador. Probablemente, un cierre excesivo de la válvula no esté permitiendo un mayor pasaje de refrigerante, y por lo tanto baja la presión de succión.

Opto por girar media vuelta (en sentido contrario a las agujas del reloj) el control que regula la presión del resorte de la válvula, logrando con eso en pocos minutos, que la presión de succión suba a 15 PSIG y disminuya el recalentamiento a un valor más aceptable = 7º C.

Se presenta otro problema. El termostato que controla la parada y el arranque del sistema, hace que ésta corte en 0º C y arranque de nuevo a los tres minutos de parado. El diferencial es muy corto. Como consecuencia de esto (y estando el dial del termostato en la posición de mínimo valor), se obtienen las siguientes temperaturas en el interior del gabinete:

En el lugar más alto = 5º C
En el piso siguiente inferior = 2º C
En el piso siguiente inferior = 0º C
En el fondo del gabinete = -2º C

En el fondo del gabinete se alojan las botellas y tienden a congelarse.

Se presupuesta para colocar Presostato.

Fin del trabajo.

P/D. Muchas gracias a Tantor y Martinie por el "soporte técnico"!!!