por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema mirilla aceite danfoss ntz 068
bueno la camara etubo andando 1 mes aprox hoy me llamaro porque cortaba a cada rato me presente en el lugar y se accionaba termostato de baja por falta de refrigerante revise el lugar y la perdida estab en la valbula de servicio de alta con un buen charco de aceite , esta pestaña estaba ya hecha trate de ajustar y no sirvio de nada , desenrosque , estaba con teflon y la pestaña doble mal hecha,
asi que tramo nuevo y tuerca de bronce nueva aproveche a cargar mas aceite hasta casi completar mirilla puesta en marcha, calculo de recalentamiento etc.
ahora el visor casi se mantiene a medio nivel!!!
conclusion teorica je je este equipo tubo varias perdidas y nunca recargaron aceite perdido tal vez?
o el sistema es muy grande para la cantidad de aceite que trae el mtc?
bueeeeeee pero anda!!!!
el visor se mantiene en nivel saludos y quisas sirva el dato
Gustavo.
asi que tramo nuevo y tuerca de bronce nueva aproveche a cargar mas aceite hasta casi completar mirilla puesta en marcha, calculo de recalentamiento etc.
ahora el visor casi se mantiene a medio nivel!!!
conclusion teorica je je este equipo tubo varias perdidas y nunca recargaron aceite perdido tal vez?
o el sistema es muy grande para la cantidad de aceite que trae el mtc?
bueeeeeee pero anda!!!!
el visor se mantiene en nivel saludos y quisas sirva el dato
Gustavo.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, josal, Moderador y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#22021
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: mirilla aceite danfoss ntz 068
o el sistema es muy grande para la cantidad de aceite que trae el mtc?
Esto no!!!!, en todo caso puede tener demora en retornar al compresor, pero no hay sistema grande para la cantidad que trae el compresor. saludos
Esto no!!!!, en todo caso puede tener demora en retornar al compresor, pero no hay sistema grande para la cantidad que trae el compresor. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gfc
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 361
#22024
por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema Re: mirilla aceite danfoss ntz 068
Hola uru lo tube anteriormente funcionando 6 hs sin desconeccion ya que se habia soltado la sonda de ambiente y el nivel en la mirilla estaba por debajo de esta
entonces tengo que inclinarme que anteriormente tubo fugas
de todas maneras gracias voy a guardar este conocimiento que as compartido
saludos
entonces tengo que inclinarme que anteriormente tubo fugas
de todas maneras gracias voy a guardar este conocimiento que as compartido
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Consulta sobre capacidad de unidades condensadoras para equipos comerciales