Cálculo de cargas térmicas y dimensionado de instalaciones frigoríficas - cámaras Publicado por Diego
Aunque no se tenga que proyectar una instalación, sino solamente controlar su funcionamiento,
es necesario conocer la lógica que rige la elección o el dimensionado de los órganos principales del
equipo. En el diagrama de bloques de la Fig IV.1 se representa un primer enfoque racional que expo-
ne las variables que se deben tener en cuenta durante el proyecto de una instalación.
Indice:
* INFLUENCIA DEL AMBIENTE EXTERIOR
* CALCULO DE LA CARGA TÉRMICA Q1
* ELECCIÓN DEL DIAGRAMA DE TRABAJO
* ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
* DIMENSIONADO Y ELECCIÓN DEL COMPRESOR
* Evolución de la capacidad frigorífica de un compresor en función de la temperatu-
ra de aspiración.
* Evolución de la capacidad frigorífica de un compresor en función de la temperatu-
ra de condensación.
* DIMENSIONADO Y ELECCIÓN DEL EVAPORADOR
* Dimensionado y elección del condensador
es necesario conocer la lógica que rige la elección o el dimensionado de los órganos principales del
equipo. En el diagrama de bloques de la Fig IV.1 se representa un primer enfoque racional que expo-
ne las variables que se deben tener en cuenta durante el proyecto de una instalación.
Indice:
* INFLUENCIA DEL AMBIENTE EXTERIOR
* CALCULO DE LA CARGA TÉRMICA Q1
* ELECCIÓN DEL DIAGRAMA DE TRABAJO
* ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
* DIMENSIONADO Y ELECCIÓN DEL COMPRESOR
* Evolución de la capacidad frigorífica de un compresor en función de la temperatu-
ra de aspiración.
* Evolución de la capacidad frigorífica de un compresor en función de la temperatu-
ra de condensación.
* DIMENSIONADO Y ELECCIÓN DEL EVAPORADOR
* Dimensionado y elección del condensador
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, aversipuedo y 10 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pool09
#18114
por pool09
Respuesta de pool09 sobre el tema Re: Cálculo de cargas térmicas y dimensionado de instalaciones frigoríficas - cámaras
BUENISIMO EL ARTICULO DIEGO . . . MUY COMPLETO!
_TE PASASTE JAJA
_TE PASASTE JAJA
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- boussemlal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 29
#18984
por boussemlal
Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
Respuesta de boussemlal sobre el tema Re: Cálculo de cargas térmicas y dimensionado de instalaciones frigoríficas - cámaras
si señor, la profesionalidad de verdad,
muchas gracias
muchas gracias
Nadie tiene gran necesidad de nada; la necesidad ha de crearse.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#18994
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: Cálculo de cargas térmicas y dimensionado de instalaciones frigoríficas - cámaras
una vez mas gracias.!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- waly
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 197
#19793
por waly
waly
Respuesta de waly sobre el tema Re: Cálculo de cargas térmicas y dimensionado de instalaciones frigoríficas - cámaras
DIEGO. mil gracias por el aporte exelente!!!!!!
waly
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos