Pregunta Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #6245
por JacGel
Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio. Publicado por JacGel
Hola gente
Tengo un aire acondicionado sigma en el taller se va a vacio o sea esta tapado. Necesito saber como empiezo a desarmar aca subo videos.
Caño de gas y de liquido se van a vacio y donde esta el filtro de malla puse una llave pinche en el caño extrangulado y la presion llega a 150. El motor funciona a 2 ampere.
Que dicen ustedes?
www.megaupload.com/?d=C3AQZ1Y8
www.megaupload.com/?d=ICWLCT1Z
Tengo un aire acondicionado sigma en el taller se va a vacio o sea esta tapado. Necesito saber como empiezo a desarmar aca subo videos.
Caño de gas y de liquido se van a vacio y donde esta el filtro de malla puse una llave pinche en el caño extrangulado y la presion llega a 150. El motor funciona a 2 ampere.
Que dicen ustedes?
www.megaupload.com/?d=C3AQZ1Y8
www.megaupload.com/?d=ICWLCT1Z
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#6246
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio.
Hola JacGel
Conta un poco mas la historia del equipo, cuanto hace que se instalo, si alguna vez tu algun inconveniente,etc
Lo que no entiendo es cuando pones que el caño de gas y liquido se van a a vacio.?
El de consumo normal de un 3000 esta entre 5 y 6 amperes, con 2 esta muy por debajo
Si energizas la unidad exterior sola,estando todo desconectado por la alta tiene que salir aire a presion, pone el dedo y fijate si te hace fuerza.
Si es frio calor puede ser que la valvula reversible se haya trabado, energiza la valvula sola como para escuchar si pega o no.
Contanos mas datos asi te podemos ayudar mejor
Saludos
Conta un poco mas la historia del equipo, cuanto hace que se instalo, si alguna vez tu algun inconveniente,etc
Lo que no entiendo es cuando pones que el caño de gas y liquido se van a a vacio.?
El de consumo normal de un 3000 esta entre 5 y 6 amperes, con 2 esta muy por debajo
Si energizas la unidad exterior sola,estando todo desconectado por la alta tiene que salir aire a presion, pone el dedo y fijate si te hace fuerza.
Si es frio calor puede ser que la valvula reversible se haya trabado, energiza la valvula sola como para escuchar si pega o no.
Contanos mas datos asi te podemos ayudar mejor
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #6313
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio.
Para dar finalizado el tema porque ya esta puesto y funcionando. Mi compañero le golpeo la valvula solenoide y se destrabo y no la quiso cambiar. La probaremos para ver cuanto dura.
Muchas gracias por el apoyo dado. Gracias regatta por las pistas que permitio solucionarlo.
Muchas gracias por el apoyo dado. Gracias regatta por las pistas que permitio solucionarlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Codigos error Split Daewoo