file Pregunta Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio.

Más
- #6245 por JacGel
Hola gente
Tengo un aire acondicionado sigma en el taller se va a vacio o sea esta tapado. Necesito saber como empiezo a desarmar aca subo videos.
Caño de gas y de liquido se van a vacio y donde esta el filtro de malla puse una llave pinche en el caño extrangulado y la presion llega a 150. El motor funciona a 2 ampere.
Que dicen ustedes?

www.megaupload.com/?d=C3AQZ1Y8
www.megaupload.com/?d=ICWLCT1Z

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#6246 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio.
Hola JacGel
Conta un poco mas la historia del equipo, cuanto hace que se instalo, si alguna vez tu algun inconveniente,etc

Lo que no entiendo es cuando pones que el caño de gas y liquido se van a a vacio.?

El de consumo normal de un 3000 esta entre 5 y 6 amperes, con 2 esta muy por debajo

Si energizas la unidad exterior sola,estando todo desconectado por la alta tiene que salir aire a presion, pone el dedo y fijate si te hace fuerza.

Si es frio calor puede ser que la valvula reversible se haya trabado, energiza la valvula sola como para escuchar si pega o no.

Contanos mas datos asi te podemos ayudar mejor
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #6313 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Split Sigma 3000 frio calor se va a vacio.
Para dar finalizado el tema porque ya esta puesto y funcionando. Mi compañero le golpeo la valvula solenoide y se destrabo y no la quiso cambiar. La probaremos para ver cuanto dura.
Muchas gracias por el apoyo dado. Gracias regatta por las pistas que permitio solucionarlo.