Pregunta surrey 18000 frig
- come gato
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 165
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- come gato
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 165
SALUDOS CORDIALES.DARIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Gracias Darió por comentarnos cómo terminó el tema, buen gesto de tu parte!come gato escribió: bueno gente lo probe con 30de amb y si bien no congelo hasta el compresor , si lo hizo hasta la valvula de baja, y la presion no supero los 47/50 en ningun momento, asi que cambie el pisto por el 82, agrego un poco de refrigerante y me quedo con 60 en baja y 8 c° de salida De aire en la evaporadora, con el caño de baja frio sin escarcha.evidentemente el n° 76 no anda bien en esta evaporadora. doy el tema por terminado.gracias a todos por los datos y opiniones.
SALUDOS CORDIALES.DARIO
Pulgar arriba! xokey
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro