lock Pregunta falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA

  • Avatar de Autor del tema
- #518 por
EQUIPO MARCA SURREY DE PISO

MODELO SS Y UC 25 2500 FRIG. FRIO SOLO 220 vlt.

SINTOMA--el equipo es puesto en funcionamiento,despues de 8 minutos de marcha hace unos ruido en la condensadora cortando por termico,las serpentina del condensador estan limpias,se detecto que el ventilador exterior giraba muy lento y perdia fuerza despues de unos minutos de funcionar,causa que hacia cortar por quedarse sin condensacion.

SOLUCION--se procedio a cambiar el capacitor del ventilador exterior de 2,5 mf. en 400vlt.causa del problema,se controlaron las presiones para un dia de 27 grados ,presion de baja 60 psi y de alta 220 psi,funcionamiento normal,lleva compresor rotativo marca hitachi TF623G,capacitor de marcha 35 mf. en 400 vlt. 5,8 amp.de consumo ,condensador 2 hileras,carga de R-22 1300gramos, llaves de servicio 1/4 y 3/8 ,CASCLIMA.......

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
El tema ha sido cerrado.
Más
#521 por Diego
Síntoma + Solución, excelente aporte como siempre de CASCLIMA, sigamos el ejemplo... ;)

Pulgar arriba + 30 Puntos.

Muchas gracias por Compartir su Conocimiento Jorge.
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua