Pregunta falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA
- Autor del tema
- #518
por
falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA Publicado por
EQUIPO MARCA SURREY DE PISO
MODELO SS Y UC 25 2500 FRIG. FRIO SOLO 220 vlt.
SINTOMA--el equipo es puesto en funcionamiento,despues de 8 minutos de marcha hace unos ruido en la condensadora cortando por termico,las serpentina del condensador estan limpias,se detecto que el ventilador exterior giraba muy lento y perdia fuerza despues de unos minutos de funcionar,causa que hacia cortar por quedarse sin condensacion.
SOLUCION--se procedio a cambiar el capacitor del ventilador exterior de 2,5 mf. en 400vlt.causa del problema,se controlaron las presiones para un dia de 27 grados ,presion de baja 60 psi y de alta 220 psi,funcionamiento normal,lleva compresor rotativo marca hitachi TF623G,capacitor de marcha 35 mf. en 400 vlt. 5,8 amp.de consumo ,condensador 2 hileras,carga de R-22 1300gramos, llaves de servicio 1/4 y 3/8 ,CASCLIMA.......
También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
MODELO SS Y UC 25 2500 FRIG. FRIO SOLO 220 vlt.
SINTOMA--el equipo es puesto en funcionamiento,despues de 8 minutos de marcha hace unos ruido en la condensadora cortando por termico,las serpentina del condensador estan limpias,se detecto que el ventilador exterior giraba muy lento y perdia fuerza despues de unos minutos de funcionar,causa que hacia cortar por quedarse sin condensacion.
SOLUCION--se procedio a cambiar el capacitor del ventilador exterior de 2,5 mf. en 400vlt.causa del problema,se controlaron las presiones para un dia de 27 grados ,presion de baja 60 psi y de alta 220 psi,funcionamiento normal,lleva compresor rotativo marca hitachi TF623G,capacitor de marcha 35 mf. en 400 vlt. 5,8 amp.de consumo ,condensador 2 hileras,carga de R-22 1300gramos, llaves de servicio 1/4 y 3/8 ,CASCLIMA.......
También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#521
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA
Síntoma + Solución, excelente aporte como siempre de CASCLIMA, sigamos el ejemplo...
Pulgar arriba + 30 Puntos.
Muchas gracias por Compartir su Conocimiento Jorge.
Pulgar arriba + 30 Puntos.
Muchas gracias por Compartir su Conocimiento Jorge.
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- aire Split Noblex con poco rendimiento - alta presión de succión