Pregunta falla resuelta de equipo compacto conquerorCASCLIMA
- casclima
- Autor del tema
#512
por casclima
falla resuelta de equipo compacto conquerorCASCLIMA Publicado por casclima
EQUIPO MARCA CONQUEROR DE VENTANA
MODELO ACQ 3038 FRIO/CALOR POR BOMBA 3000 FRIGORIAS
SINTOMA--el equipo ingresa al taller con bajo rendimiento en frio,se comprobo que trabaja con una presion de baja de 90 psi y una de alta de 170psi,se reciclo refrigerante se desarmo la cañeria del compresor,se hizo la prueba del desplazamiento volumetrico del compresor arrojando resultado positivo en su rendimiento del compresor,se comprobo valvula inversora con mucha perdida de presiones,
SOLUCION--se procedio al cambio de la valvula inversora causante del problema,se cambio filtro de liquido,capilares nuevos,carga de gas original del modelo 936 gramos,evaporador 3 hileras y condensador 2 hileras,compresor alternativo marca fader 5515,capacitor de 27 mf.termico ZCST20AGN24 y presiones de trabajo con 30 grados de temperatura 65 de baja y 230 de alta,CASCLIMA
MODELO ACQ 3038 FRIO/CALOR POR BOMBA 3000 FRIGORIAS
SINTOMA--el equipo ingresa al taller con bajo rendimiento en frio,se comprobo que trabaja con una presion de baja de 90 psi y una de alta de 170psi,se reciclo refrigerante se desarmo la cañeria del compresor,se hizo la prueba del desplazamiento volumetrico del compresor arrojando resultado positivo en su rendimiento del compresor,se comprobo valvula inversora con mucha perdida de presiones,
SOLUCION--se procedio al cambio de la valvula inversora causante del problema,se cambio filtro de liquido,capilares nuevos,carga de gas original del modelo 936 gramos,evaporador 3 hileras y condensador 2 hileras,compresor alternativo marca fader 5515,capacitor de 27 mf.termico ZCST20AGN24 y presiones de trabajo con 30 grados de temperatura 65 de baja y 230 de alta,CASCLIMA
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#515
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: falla resuelta de equipo compacto conquerorCASCLIMA
Sin palabras... EXCELENTE APORTE!! GRACIAS POR PARTICIPAR Y COMPARTIR EL CONOCIMIENTO CASCLIMA!
Pulgar pa´arriba + 30 puntos...
Pulgar pa´arriba + 30 puntos...
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina