lock Pregunta falla resuelta de equipo compacto conquerorCASCLIMA

  • casclima
  • Avatar de casclima Autor del tema
#512 por casclima
EQUIPO MARCA CONQUEROR DE VENTANA

MODELO ACQ 3038 FRIO/CALOR POR BOMBA 3000 FRIGORIAS

SINTOMA--el equipo ingresa al taller con bajo rendimiento en frio,se comprobo que trabaja con una presion de baja de 90 psi y una de alta de 170psi,se reciclo refrigerante se desarmo la cañeria del compresor,se hizo la prueba del desplazamiento volumetrico del compresor arrojando resultado positivo en su rendimiento del compresor,se comprobo valvula inversora con mucha perdida de presiones,

SOLUCION--se procedio al cambio de la valvula inversora causante del problema,se cambio filtro de liquido,capilares nuevos,carga de gas original del modelo 936 gramos,evaporador 3 hileras y condensador 2 hileras,compresor alternativo marca fader 5515,capacitor de 27 mf.termico ZCST20AGN24 y presiones de trabajo con 30 grados de temperatura 65 de baja y 230 de alta,CASCLIMA
El tema ha sido cerrado.
Más
#515 por Diego
Sin palabras... :( EXCELENTE APORTE!! :ohmy: GRACIAS POR PARTICIPAR Y COMPARTIR EL CONOCIMIENTO CASCLIMA!

Pulgar pa´arriba + 30 puntos... ;)