file Pregunta [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión

Más
#39307 por ururef
Hola colegas, mas halla de las confusiones, considero que falta refrigerante, el completar la carga hará mejorar el sobrecalentamiento y ajustará el subenfriamiento. la presión de baja en R22 debería ser por encima de las 56 psi al menos, por debajo de esto de seguro se congelará el evaporador, y todas estas fallas. Abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#39310 por perrazo
Muchas gracias por sus rescuestas. La causa de este problema lo estaba ocasionando una dobladura en la linea de succion.les agradezco todas sus respuestas. Aqui en dallas tx. Las temperaturas Alcanza los 110 f
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#39311 por Diego
Gracias Victor por exponer la solución a tu problema, excelente actitud!

Se cierra el tema.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#39312 por tantor
una consulta, se sigue usando R-22, es facil de conseguir

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#39314 por perrazo
Contestando a la pregunta del Colega sobre si todavia se man eja aqui . Te digo que si la diferencia solo es de que los condensadores de r22 son mas caros y vienen vacios de refrigerante. Pero todavia ay mucho equipo con r22. Cualquier otra pregunta estoy a sus ordenes.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.