- [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Pregunta [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#39307
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Hola colegas, mas halla de las confusiones, considero que falta refrigerante, el completar la carga hará mejorar el sobrecalentamiento y ajustará el subenfriamiento. la presión de baja en R22 debería ser por encima de las 56 psi al menos, por debajo de esto de seguro se congelará el evaporador, y todas estas fallas. Abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- perrazo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#39310
por perrazo
Respuesta de perrazo sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Muchas gracias por sus rescuestas. La causa de este problema lo estaba ocasionando una dobladura en la linea de succion.les agradezco todas sus respuestas. Aqui en dallas tx. Las temperaturas Alcanza los 110 f
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#39311
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Gracias Victor por exponer la solución a tu problema, excelente actitud!
Se cierra el tema.
Se cierra el tema.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#39312
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
una consulta, se sigue usando R-22, es facil de conseguir
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- perrazo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#39314
por perrazo
Respuesta de perrazo sobre el tema [SOLUCIONADO] - Posible restricción o falla de válvula de expansión
Contestando a la pregunta del Colega sobre si todavia se man eja aqui . Te digo que si la diferencia solo es de que los condensadores de r22 son mas caros y vienen vacios de refrigerante. Pero todavia ay mucho equipo con r22. Cualquier otra pregunta estoy a sus ordenes.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Error E2 en inverter Surrey