Tengo un problema con un aire acondicionado de 4 toneladas de r22 la presión de succión es 50 psi y la presión de alta es de 225 psi este equipo tiene valvula de expansión termostatica el subenfriamiento es de 8 pero el recalentamiento es 30. Temperatura de la línea de succión 82 temperatura de aire salida 58 fahrenheit

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#39271 por josal
Hola compañero, para mi ese recalentamiento está muy bajo, claro si estás hablando de °F
Comenta si está limpio e l evaporador y como ves el fan de la U.I.
¿Qué temperatura ambiente hay en el momento de tomar las presión?
¿No será que esta tapada parcialmente la válvula o mal regulada?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#39273 por Diego

frisil escribió: ...Comenta si está limpio e l evaporador...


Siempre empezar por el tema de la limpieza, tanto del evaporador como del filtro. Un simple filtro sucio puede provocar la baja presión de evaporación que estás teniendo.

La presión de alta que estás teniendo está dentro de lo normal... para un día "caluroso"...

Esperamos más datos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#39275 por cerogrado
Hola
Ya los colegas te van dando ideas lógicas en función de los datos que aportaste, limpieza de los intercambiadores de calor y muy importante del filtro que vá en el circuito de descarga...
Seria muy buieno si nos pasás marca y modelo del equipo, para ver si la válvula viene original o es una modificacion, ya que por lo general el elemento de expansion para equipos de esta capacitad es un restrictor o Accurector...
Saludos,

Cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#39276 por cerogrado
Hola,
repasando un poco las presiones y temperaturas que estás midiendo:

Succión: 50 psig (según tabla p/t -3Cº = 26F) según comentás tenés: 82F ( 27,8Cº) en la línea de succión...

Descarga: 225 psig (según tabla p/t 43º = 109F)

Temperatura en línea de succión: ( 27,8º = 82F, como detallo antes)

Salida de aire en evaporador: 14,4Cº = 58F

Subenfriamiento: -13,3Cº = 8F
Sobrecalentamiento: - 1,1Cº = 30F

... ¿donde medis subenfriamiento y sobrecalentamiento?
¿la temperatura del caño de succión es correcta?
No estarán mezcladas las temperaturas que comentas entre Cº y F???
En tu perfil pones que vivis en EEUU, en que zona? estaria bueno para tener idea de las temperaturas ambiente del lugar...
Saludos,

Cero