lock Pregunta Se puede utilizar una unidad condensadora diseñada para R410A con un evaporador para R22?

  • conatem
  • Avatar de conatem
#36162 por conatem
Jorge777


vamos a tratar de analizar la tarea ya que es un error muy común cometido por la mayoria

Si esta moviendo 500 litros de agua con una bomba de agua de 1/2 Hp con una tuberia de 1/2 diametro y tarada en llenar el tanque aproximadamente 95 minutos.

y reemplaza la bomba por una de mayor capacidad 3/4 Hp en que tiempo llenara el tanque

Primero tenemos que analizar que la tuberia o cañeria es de un diametro interior de 1/2" como ya se menciono tanto para succion como impulsión.

tenemos 500 Litros de agua que hipoteticamente se mueven en un tiempo de 95 minutos es decir que estamos moviendo 5.27 Litros por minuto con una bomba de 1/2 Hp.

si remplazamos la bomba de agua por otra de 3/4 Hp estamos aumentando 1/4 Hp de potencia pero como la cañeria es la misma no nos permite pasar mas agua, ademas de que lo unico que aumentamos es la potencia de la bomba es decir pusimos una bomba que podria elevar mas el fluido si fuese necesario con un esfuerzo menor, sin embargo la velocidad del flujo es la misma por lo tanto el tiempo seria el mismo con un consumo de corriente mayor por la capacidad de la bomba.


tratare de explicarlo de otro modo si tenemos dos autos uno de 140 HP y otro de 300 HP y parten del mismo punto a una velocidad de 100 Kms/h y se mantienen a a la misma velocidad haran el mismo tiempo de llegada con la diferencia del consumo de combustible.

ahora regresemos a las bombas de agua si modificamos los diametros a los que deberian del llevar 1" de inyeccion e impulsión entonces si veriamos un cambio por que van a trabajar dentro del regimen para el que fueron construidas el tiempo se reduciria drasticamente así como el consumo mejoraria.

la idea del planteamiento fue que trataramos de analizar con un ejemplo muy cotidiano y sin tantas complicaciones, no puse alturas curvas restricciones y todas las consideraciones que deberian ser tomadas en cuenta por que la idea es centrar la atención a algo tan trivial que a muchos confunde.
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#36163 por conatem
ahora entremos a lo que nos atañe la refrigeración y recordemos que

Los dispositivos de expansión pueden dividirse en cuatro categorías:

1. El restrictor de área fija
2. la válvula de expansión automática (presión constante)
3. la válvula de expansión termostática
4. la válvula de expansión eléctrica.

El dispositivo de expansión de restrictor de área fija consiste en un orificio calibrado a través del cual
fluye líquido refrigerante. Dos ejemplos comunes de este tipo de dispositivo de
expansión son el tubo capilar y el restrictor de tubo corto, o restrictor de orificio.

Tubos capilares.
Los tubos capilares se utilizan habitualmente como elementos de expansión en
pequeñas instalaciones por las razones siguientes:

Facilidad de instalación.
Bajo costo.
Fiabilidad, no hay piezas en movimiento.
Permiten la utilización de compresores de bajo par de arranque por el buen equilibrio de presiones.
Cuando el refrigerante líquido entra dentro del tubo capilar se produce una estrangulación, (aumenta la velocidad y disminuye la presión) debido a esto parte del líquido se evapora al cambiar de presión.

Estos dispositivos son usados típicamente en sistemas pequeños de aire acondicionado
y refrigeración, donde las condiciones de operación permiten una carga moderadamente constante del evaporador, y presiones de condensador también constantes. La desventaja asociada con estos dispositivos es su limitada capacidad para regular eficientemente el flujo de refrigerante en respuesta a cambios en las condiciones de operación, dado que estos son dimensionados para un solo conjunto de condiciones de operación.

Al igual que el orificio fijo, la Válvula de Expansión Automática (VEA) es más usada para aplicaciones que tengan una carga del evaporador moderadamente constante. La VEA regula el flujo de refrigerante simplemente manteniendo una presión constante en evaporador o en la salida de la válvula. A medida que la carga de calor
en el evaporador incrementa la VEA reduce el flujo de refrigerante para mantener constante la presión del vaporador al valor establecido por el ajuste de válvula. Como resultado, la VEA alimenta poco al evaporador en condiciones de carga alta y lo alimenta demasiado en condiciones de carga baja.

Válvulas de expansión termostáticas.

Las válvulas de expansión termostáticas regulan la inyección de refrigerante líquido en los evaporadores.
La nyección se controla en función del recalentamiento del refrigerante.Por lo tanto, las válvulas son especialmente adecuadas para inyección de líquido en evaporadores "secos", en los cuales el recalentamiento a la salida del evaporador es proporcional a la carga de éste.

La válvula termostática de expansión tiene tres funciones.

1) Reduce la presión del refrigerante líquido que entra al evaporador para que se evapore a baja temperatura.
2) Controla el refrigerante que entra al evaporador para que haya líquido que evaporar, en toda su superficie de evaporación.
3) Controla el sobrecalentamiento del gas en la salida del evaporador.

La válvula de expansión termostática (VET) provee una excelente solución para regular el flujo de refrigerante hacia dentro de un evaporador del tipo de expansión directa. La VET regula el flujo de refrigerante manteniendo constante el recalentamiento en la salida del evaporador.

A medida que el recalentamiento en la salida del evaporador incrementa por el aumento de la carga de calor en el evaporador, la VET incrementa el flujo de refrigerante, hasta que el recalentamiento regresa al valor preestablecido de la válvula. A la inversa, la VET disminuye el flujo de refrigerante como resultado de una reducción de la carga de
calor en el evaporador. El efecto de este tipo de control es que permite optimizar la utilización de la superficie efectiva del evaporador en todas las condiciones de operación.

La válvula de expansión termostática ofrece una ventaja adicional cuando se carga el sistema con refrigerante. Cuando se usa una VET, la carga de refrigerante del sistema usualmente no es tan crítica como lo es con otros dispositivos de expansión.

La operación apropiada de un orificio fijo, o aún menos común de una válvula de expansión automática, depende de si se tiene la cantidad correcta de refrigerante en el sistema.


despúes de este rollo entiendo que cuando usted cre que el restrictor de un equipo para R22 No puede ser el mismo que el del R410A.

escucho ofertas como ya alguien lo menciono
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#36203 por conatem
jorge777

comentenos si hay algo mas que nos quiera comentar o si ya podemos cerrar el tema


saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#36215 por jorge777

conatem escribió: jorge777

comentenos si hay algo mas que nos quiera comentar o si ya podemos cerrar el tema


saludos

Gracias Conatem, puedes cerrar el tema.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#36237 por conatem
Recordemos que no todo lo que brilla es oro, en cuanto al tema del 410 nos hace falta mucho por aprender pero juntos opinando y preguntando llegaremos a descubrir la Neta del Planeta.


cerramos este tema esperando sirva de orientación a quien lo lea y analise
El tema ha sido cerrado.