file Pregunta Hacer puente o usar potenciómetro en reemplazo de sensor de ambiente ( N.T.C.) en aire split

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
#35751 por hhsalas
Respuesta de hhsalas sobre el tema puente en sonsor de ambiente ( N.T.C.
la diferencia es que uno varia su valor y el otro no, si es a eso la pregunta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Jarocho
  • Avatar de Jarocho
#35756 por Jarocho
Respuesta de Jarocho sobre el tema puente en sonsor de ambiente ( N.T.C.
me dejo igual de cualquier forma

gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35760 por radiofan
Respuesta de radiofan sobre el tema puente en sonsor de ambiente ( N.T.C.
Hola, si puenteas entonces circularan los 5v (o sera registrado como "sensor en corto") completitos que manda la tarjeta, si pones una resistencia lo que ocurrira es que disminuira ese voltaje y por lo tanto la tarjeta registrara ese valor de voltaje, y como a cierto valor de voltaje corresponde cierta accion , o sea si la tarjeta (y es solo ejemplificar) a 3.5k de resistencia mostrado por el sensor(y que en consecuencia circula un valor determinado de volts por el) manda la orden de encendido, a 5k registrara otro valor de voltaje y entonces manda orden de corte, pero ocurriria que si ese valor de 3.5k nunca se altera porque tu pusiste una resistencia fija de 3.5k entonces la tarjeta jamas realizara la accion dada(que seria apagarse) ya que detecta que no hay variacion de resistencia(por medio del voltaje que continua siempre igual) y hasta que esta resitencia varie se realiza la orden, espero ser claro.

EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, biocoolgroup y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35765 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema puente en sonsor de ambiente ( N.T.C.
Hola Miguel.

En vez de realizar un puente, puedes conectar un potenciómetro de 10 ó 50K con el cual puedas variar los valores resistivos y observar cómo funciona el equipo.

Comentanos cómo te fué.

Diego
El siguiente usuario dijo gracias: biocoolgroup, Jarocho

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
- #35785 por conatem
Jarocho

solo para complementar lo que ya han contestado preguntaste (Me puede esplicar por que las resistencias cual es la diferencia)

Se asume que un Sensor o sonda de temperatura actua como una resistencia del tipo variable y es correcto, un sensor es elemento bimetalico es decir se compone de 2 metales diferentes que con la temperatura cambian su valor resistivo y si a este le aplicamos una señal (voltaje) este aumentara o disminuira su valor de tal modo que cuando el elemento encargado de traducir esa señal en orden lo detecta y procesa para que el equipo haga o deje de Hacer cierta función.

Si lo puenteamos equivale a 0 resistividad= voltaje completo = falta de sonda.

algunos equipos puede funcionar, dependiendo de la logica que les hayan programado pero en su gran mayoria equivale a detener en sistema para evitar daño al compresor.

muchos splits e incluso los combistatos o termostatos digitales tienen programada la función de que en caso de fallo de la sonda entran en modo Emergencia.

en donde la consigna es poner en marcha por algunos minutos de operación y otros de descanso para tratar de mantener la temperatura en lo que el tecnico corrije el desperfecto.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.