- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Instalacion de acondicionador de aire aplit con caños mas chicos
Pregunta Instalacion de acondicionador de aire aplit con caños mas chicos
- pablomitico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 404
- #35026
por pablomitico
Instalacion de acondicionador de aire aplit con caños mas chicos Publicado por pablomitico
Buenas... Tengo que instalar un aire acondicionado el cual va a utilizar la misma cañeria que tenia un aire de 2250 frig. Caño de 1/4 y 3/8..
El aire nuevo es de 3000 frig y lleva caño de 1/4 y 1/2, los caños están embutido y no hay otra opcion que utilizar los mismos caños y el cliente no quiere que se lo cambie.
La pregunta es que problemas puede tener el aire? Para poderle indicar al cliente?
El aire nuevo es de 3000 frig y lleva caño de 1/4 y 1/2, los caños están embutido y no hay otra opcion que utilizar los mismos caños y el cliente no quiere que se lo cambie.
La pregunta es que problemas puede tener el aire? Para poderle indicar al cliente?
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#35028
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Instalacion aire con caños mas chicos
Hola Pablo,dices:
Pregunto:
-No se puede?.
-Vos le sugeriste comprar ese equipo?
-Es una cuestión de costos?.(que el cliente,no quiere asumir)
-Son muchos metros?.
-Es frío solo,o F/C?.
Comenta eso,y la seguimos.
Guillermo
los caños están embutido y no hay otra opcion que utilizar los mismos caños y el cliente no quiere que se lo cambie.
Pregunto:
-No se puede?.
-Vos le sugeriste comprar ese equipo?
-Es una cuestión de costos?.(que el cliente,no quiere asumir)
-Son muchos metros?.
-Es frío solo,o F/C?.
Comenta eso,y la seguimos.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.
- pablomitico
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 404
#35029
por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Instalacion aire con caños mas chicos
La habitación no tiene salida, para ponerle caños nuevos hay que romper la pared y eso no quiere el cliente.
El cliente fue y compro directamente el aire ya que quería un frio calor y el que tenia es un frio solo y de paso compro uno mas grande!!!
Son unos 3 metros de caño.
El cliente fue y compro directamente el aire ya que quería un frio calor y el que tenia es un frio solo y de paso compro uno mas grande!!!
Son unos 3 metros de caño.
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#35030
por martinie
Bueno...ahí tenes dos razones,en las que vos,no tenes nada que ver.
Seria bueno,que el cliente,NUNCA,lo olvide!!.
Por un lado,pregunto:
Que vas a hacer con los cables que te faltan pasar??.
Yo,y te digo,yo,....lo instalaría.
Por supuesto,aclarándole,que si llegara a fallar,que ni se le ocurra,llamar a la garantía.
Y que ademas,seguro,va a perder rendimiento...cuanto??...no sé.
Vas a tener que soldar,hacelo con flujo de nitrógeno,para no agregar mas males,al asunto.
Guillermo
Respuesta de martinie sobre el tema Instalacion aire con caños mas chicos
hay que romper la pared y eso no quiere el cliente.
El cliente fue y compro directamente el aire ya que quería un frio calor
Bueno...ahí tenes dos razones,en las que vos,no tenes nada que ver.
Seria bueno,que el cliente,NUNCA,lo olvide!!.
Por un lado,pregunto:
Que vas a hacer con los cables que te faltan pasar??.
Yo,y te digo,yo,....lo instalaría.
Por supuesto,aclarándole,que si llegara a fallar,que ni se le ocurra,llamar a la garantía.
Y que ademas,seguro,va a perder rendimiento...cuanto??...no sé.
Vas a tener que soldar,hacelo con flujo de nitrógeno,para no agregar mas males,al asunto.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.
- conatem
#35033
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Instalacion aire con caños mas chicos
pablo
El tema es simple y comienzo por contestarte tu pregunta.
Al equipo no le va a pasar nada de nada y me refiero a su operación digamos normal.
Pero... su comportamiento frigorifico llamese rendimiento sera menor que el aire original de 2250 frigorias.
Porque:
El compresor esta diseñado para un performance y simplemente saldra de balance ya que el coeficiente volumetrico para el cual esta diseñado ha bajado y me refiero al caudal de refrigerante que va a mover.
por otro lado se corre riesgo de que el consumo electrico aumente por tiempo excesivo de trabajo del compresor.
Me podrías indicar por que motivo esta cambiando la capacidad del equipo?
saludos
El tema es simple y comienzo por contestarte tu pregunta.
Al equipo no le va a pasar nada de nada y me refiero a su operación digamos normal.
Pero... su comportamiento frigorifico llamese rendimiento sera menor que el aire original de 2250 frigorias.
Porque:
El compresor esta diseñado para un performance y simplemente saldra de balance ya que el coeficiente volumetrico para el cual esta diseñado ha bajado y me refiero al caudal de refrigerante que va a mover.
por otro lado se corre riesgo de que el consumo electrico aumente por tiempo excesivo de trabajo del compresor.
Me podrías indicar por que motivo esta cambiando la capacidad del equipo?