lock Pregunta salta diferencial y no encuentro el motivo

Más
#31639 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema salta diferencial y no encuentro el motivo
Prueba cambiando el cable de alimentación y su ficha, e incluso el tomacorriente.
Saludos

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, sergio luis y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
- #31640 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema salta diferencial y no encuentro el motivo

marcelo1158 escribió: ...sacando el ventilador exterior no salta...

Revisa el cableado de la unidad exterior.
Puedes utilizar una lámpara serie.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, sergio luis, blakc8 y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#31641 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema salta diferencial y no encuentro el motivo
Se me ocurre que puede ser tambien el transformador de la targeta que pueda estar en corto, de todos modos puedes probar la unidad, como te decia antes, puenteando la targeta, no te olvides de conectar el capacitor del motor tangencial, bueno eso es lo que se me ocurre querido amigo, un calido saludo.
El tema ha sido cerrado.
Más
#31647 por marcelo1158
Respuesta de marcelo1158 sobre el tema salta diferencial y no encuentro el motivo
Gracias, por responder hice trabajar todo sin el ventilador exterior bien, tambien la ue sola completa y funciona, solo cuando conecto ventilador pasa, comprobe cableado y desconecte tierra y sigue.... cuando lo encuentre te cuento.
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis
El tema ha sido cerrado.
Más
#31649 por waly
Respuesta de waly sobre el tema salta diferencial y no encuentro el motivo
hola marcelo
tendrias que probar con una extencion de cable y un disyuntor y conectarlo directamente a la termica del tablero principal dejando la instalacion de la casa de lado
con que probaste fugas? tenes que usar un meghometro o un telurimetro
el disyuntor tambien salte por negativo a tierra
lo que no aclaras es si el equipo estaba funcionando de temporadas anteriores
antes de enloquecer revisa bien el tablero no se que el negativo de la linea del aire este antes del disyuntor y este pasando solamente el positivo por el disyuntor,esto provoca el salto automaticamente

waly
El siguiente usuario dijo gracias: blakc8, mariner310, marcelo1158
El tema ha sido cerrado.