aa split sigma 2250 tira aire caliente Publicado por diego1793
Buenas tardes amigos. Fui a ver un aire acondicionado sigma de 2250 fs frio solo y le faltaba gas refrigerante, por lo que le puse unas 55 lbs. no hace retorno y el caño fino enfria barbaro. Al cabo de unos minutos el mismo comienza a tirar aire solo. El control remoto esta en modo frio, a 24º. El mismo funciona correcto. Revise las lbs y continua como lo dejé. Estoy descolocado...

diego1793
El siguiente usuario dijo gracias: Betto

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31396 por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
Hola Diego, es imprescindible en un equipo con falta de refrigerante detectar la causa. Para esto debes encontrar dónde está la fuga y repararla. Generalmente se presenta en las cuplas de interconexión, observándose presencia de aceite. Si el equipo tiene aún refrigerante, puedes utilizar un detector electrónico de fugas, o en caso contrario presurizar con Nitrógeno y aplicar agua jabonasa hasta encontrar la pérdida.
Recuerda que las Buenas Prácticas en Refrigeración, exigen luego de reparar la fuga, hacer vacío y cargar refrigerante por peso.
Suerte, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31413 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
Excelente tu Aporte Ignacio.

Muchas Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis, blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31421 por blakc8
Respuesta de blakc8 sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
Hola diego, buenas noches.-

Que te enfríe el caño fino, no te garantiza que esté completo con su carga de refr. 55 psig en baja con temperaturas cercanas a 28 ºC podría indicarte que te falta carga, deberías controlar tensión y la corriente de consumo para ver si es inferior a la establecida en placa, de ser así, agrega más refrig. hasta unas 60 a 65 psig y pruebas que haya retorno con condensación por frío en la llegada del refrig por la tubería mayor.- Debes darle además unos 20 minutos de trabajo y ahí ver que pasa con la presión, e incluso antes de agregar refrigerante, quizás no tuviste la paciencia de esperar para ver su comportamiento a régimen normal.-
Saludos diego...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, candilo, sergio luis y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31424 por blakc8
Respuesta de blakc8 sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
diego 1793..

Olvidé preguntarte si estaban limpios los filtros de la UInt...

saludos...
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis