por michelangelojj
jose
Cambio de compresor Publicado por michelangelojj
Hola a todos.
Tengo que cambiar un compresor de un split Marca M&K, es industria Uruguaya. Se quemo por baja tension en el domicilio. El compresor de tiene es marca QINGAN ROTARY KOMPRES –R YZG - 35RE 12.110BTU (R22) 50 hz 1170 W. Mi preugunta es ¿ que compresor le podria colocar porque esa marca no consigo). 0 ¿que caracteristicas tengo que mirar para comprar el nuevo.?
Como siempre muchisimas gracias.
Tengo que cambiar un compresor de un split Marca M&K, es industria Uruguaya. Se quemo por baja tension en el domicilio. El compresor de tiene es marca QINGAN ROTARY KOMPRES –R YZG - 35RE 12.110BTU (R22) 50 hz 1170 W. Mi preugunta es ¿ que compresor le podria colocar porque esa marca no consigo). 0 ¿que caracteristicas tengo que mirar para comprar el nuevo.?
Como siempre muchisimas gracias.
jose
El tema ha sido cerrado.
- Franchesco26
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 21
#27866
por Franchesco26
Respuesta de Franchesco26 sobre el tema Cambio de compresor
Que tal MICHELLANGELOJJ al parecer es un motocompresor de un Equipo de 3027 frigorías por tu datos en btu... ( lo que hice fué dividirlo por Cuatro) . Intente googlearlo pero no encontré nada. Suerte. Disulpas si me equivoque los colegas sabrán corregír.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
- michelangelojj
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 81
#27867
por michelangelojj
jose
Respuesta de michelangelojj sobre el tema Cambio de compresor
gracias franchesco. yo tambien busque en el google.
jose
El tema ha sido cerrado.
- mariner310
#27870
por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Cambio de compresor
Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarlos, en mi opinion es un compresor de 1 hp, por lo siguiente:
1 BTU/h = 0,2550 kcal/h = 0,2965 W
3000 kcal/h x 0,2965 W= 889,5 W/kcal/h
1 hp
745,35 W
X
889,5 W
X = 1,1 hp.
Creo que es asi, estoy un poco pirucho y medio cansado, me tengo que ir al catre, je,je,je,, un calido saludo para todos y muchas bendiciones.
1 BTU/h = 0,2550 kcal/h = 0,2965 W
3000 kcal/h x 0,2965 W= 889,5 W/kcal/h
1 hp
745,35 W
X
889,5 W
X = 1,1 hp.
Creo que es asi, estoy un poco pirucho y medio cansado, me tengo que ir al catre, je,je,je,, un calido saludo para todos y muchas bendiciones.
El tema ha sido cerrado.
- sergio luis
- Fuera de línea
#27891
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Cambio de compresor
Hola Michelangelo, buenos días, así es, 1000 BTU= 250 frig., partiendo de esa ecuación 12.110 BTU equivalen efectivamente a 3027 frigorías = 1Tonelada. Cualquier marca de motocompresor rotativo para 3000 frig. , te serviría.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933 y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Problemas con 1 Tarjeta electronica