Pregunta westinghouse2250frigorias
- pampabrava
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 53
#27550
por pampabrava
pampabrava
westinghouse2250frigorias Publicado por pampabrava
hola amigos del foro : tengo la siguiente consulta lo cuento paso a paso para su correccion
por prdida en el robinete de alta cambio la valvula
hago vacio 30 min 2 periodos de 15 rompo vacio con carga hasta 0 enciendo voy cargando hasta 55psi consumo 3.50amp
la carga fue superior a 0.50kg para alcanzar presion
datos aire 2250frig solo frio
corriente electrica 5 amp
max corriente 6.50 amp
carga refrig:0.50kg
hasta aca el acondicionador enfria muy bien se siente al tacto en la salida
lo tengo ubicado en la mesa de trabajo condensador y evaporador
estufa encendida tempe habitacion 20grados
apago presion sube a 130 se estabiliza en 110 todo lentamente apartir de los 90psi
2 horas despues enciendo la presion baja a 30 se escarcha caño de alta y muy lentamente comienza a subir
a este ritmo: 35psi 10minutos 45psi 20min 55psi desaparece escarcha consumo 3.30amp
pregunta esto sucede por la baja temperatura del ambiente20 grados el equipo tiene un rango de trabajo de 18 grados a 43 . falla al soldar
por favor me pueden corregir donde esta la falla
por prdida en el robinete de alta cambio la valvula
hago vacio 30 min 2 periodos de 15 rompo vacio con carga hasta 0 enciendo voy cargando hasta 55psi consumo 3.50amp
la carga fue superior a 0.50kg para alcanzar presion
datos aire 2250frig solo frio
corriente electrica 5 amp
max corriente 6.50 amp
carga refrig:0.50kg
hasta aca el acondicionador enfria muy bien se siente al tacto en la salida
lo tengo ubicado en la mesa de trabajo condensador y evaporador
estufa encendida tempe habitacion 20grados
apago presion sube a 130 se estabiliza en 110 todo lentamente apartir de los 90psi
2 horas despues enciendo la presion baja a 30 se escarcha caño de alta y muy lentamente comienza a subir
a este ritmo: 35psi 10minutos 45psi 20min 55psi desaparece escarcha consumo 3.30amp
pregunta esto sucede por la baja temperatura del ambiente20 grados el equipo tiene un rango de trabajo de 18 grados a 43 . falla al soldar
por favor me pueden corregir donde esta la falla
pampabrava
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pampabrava
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 53
#27552
por pampabrava
pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
me falta agradecer: muchas gracias
pampabrava
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#27557
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
no entiendo muy bien; lo tengo ubicado en mi mesa de trabajo condensador y evaporador
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pampabrava
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 53
#27565
por pampabrava
pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
agradezco ya solucione el tema le faltaba refrigerante muchas gracias
pampabrava
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#27566
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
Estimado Pampa, buenas noches
Jorge, el amigo pampa, quiso decir, que bajo las dos unidades y las tiene en taller
Pampa, mira un solo consejo: todos los aires, traen su etiqueta con la carga justa.- Te puedo asegurar, como han dicho otros colegas, que si cargas con balanza, no falla
Por pedido de una cadena, estamos haciendo heladeras con 134, te puedo jurar, que cargo con balanza y la cierro
No hace falta, que sea una balanza exclusiva para refrigeracion
hugo,
Jorge, el amigo pampa, quiso decir, que bajo las dos unidades y las tiene en taller
Pampa, mira un solo consejo: todos los aires, traen su etiqueta con la carga justa.- Te puedo asegurar, como han dicho otros colegas, que si cargas con balanza, no falla
Por pedido de una cadena, estamos haciendo heladeras con 134, te puedo jurar, que cargo con balanza y la cierro
No hace falta, que sea una balanza exclusiva para refrigeracion
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Heladera Whirlpool arb220 se activa alarma