file Pregunta westinghouse2250frigorias

Más
#27550 por pampabrava
westinghouse2250frigorias Publicado por pampabrava
hola amigos del foro : tengo la siguiente consulta lo cuento paso a paso para su correccion
por prdida en el robinete de alta cambio la valvula
hago vacio 30 min 2 periodos de 15 rompo vacio con carga hasta 0 enciendo voy cargando hasta 55psi consumo 3.50amp
la carga fue superior a 0.50kg para alcanzar presion
datos aire 2250frig solo frio
corriente electrica 5 amp
max corriente 6.50 amp
carga refrig:0.50kg
hasta aca el acondicionador enfria muy bien se siente al tacto en la salida
lo tengo ubicado en la mesa de trabajo condensador y evaporador
estufa encendida tempe habitacion 20grados
apago presion sube a 130 se estabiliza en 110 todo lentamente apartir de los 90psi
2 horas despues enciendo la presion baja a 30 se escarcha caño de alta y muy lentamente comienza a subir
a este ritmo: 35psi 10minutos 45psi 20min 55psi desaparece escarcha consumo 3.30amp
pregunta esto sucede por la baja temperatura del ambiente20 grados el equipo tiene un rango de trabajo de 18 grados a 43 . falla al soldar
por favor me pueden corregir donde esta la falla

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27552 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
me falta agradecer: muchas gracias

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27557 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
no entiendo muy bien; lo tengo ubicado en mi mesa de trabajo condensador y evaporador

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27565 por pampabrava
Respuesta de pampabrava sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
agradezco ya solucione el tema le faltaba refrigerante muchas gracias

pampabrava

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#27566 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: westinghouse2250frigorias
Estimado Pampa, buenas noches


Jorge, el amigo pampa, quiso decir, que bajo las dos unidades y las tiene en taller

Pampa, mira un solo consejo: todos los aires, traen su etiqueta con la carga justa.- Te puedo asegurar, como han dicho otros colegas, que si cargas con balanza, no falla

Por pedido de una cadena, estamos haciendo heladeras con 134, te puedo jurar, que cargo con balanza y la cierro

No hace falta, que sea una balanza exclusiva para refrigeracion

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.