Pregunta Evaporador bloqueado
- tom67
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#25893
por tom67
Evaporador bloqueado Publicado por tom67
Buen día a todos los colegas.
Me ha ocurrido en un par de oportunidades que al cambiar un compresor de un equipo split, al tiempo de estar funcionado comienza a bloquearse de hielo el evaporador.
Incluso colocando un compresor de la misma marca y modelo que el reemplazado.
Los saludo muy atentamente.
Me ha ocurrido en un par de oportunidades que al cambiar un compresor de un equipo split, al tiempo de estar funcionado comienza a bloquearse de hielo el evaporador.
Incluso colocando un compresor de la misma marca y modelo que el reemplazado.
Los saludo muy atentamente.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#25895
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Hola Gabriel Bienvenido.
Faltan varios datos. Por favor, expongamos todos los datos pertinentes para que la Comunidad pueda colaborar.
Sin presión de succión, no hay mucho que podamos decir.
¿Temperatura exterior en el momento de la carga de refrigerante? ¿Refrigerante?
¿Limpias el evaporador antes de realizar el trabajo?
¿Que puedes comentarnos de la velocidad y el estado del fan de unidad interior?
Saludos.
Faltan varios datos. Por favor, expongamos todos los datos pertinentes para que la Comunidad pueda colaborar.
Sin presión de succión, no hay mucho que podamos decir.
¿Temperatura exterior en el momento de la carga de refrigerante? ¿Refrigerante?
¿Limpias el evaporador antes de realizar el trabajo?
¿Que puedes comentarnos de la velocidad y el estado del fan de unidad interior?
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: conatem, pampabrava y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refriHD
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 43
#25896
por refriHD
Respuesta de refriHD sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Hola! ¿que cantidad de refrigerante pisiste? ¿cargaste por presion o por peso? ¿tenes la cantidad que pide el fabricante en kg o gr de refrigerante?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, pampabrava
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tom67
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#25910
por tom67
Respuesta de tom67 sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Que hacés Diego.....Admito que las cargas las hago con manómetro, dependiendo de la temperatura ambiente,tratando que la presíón de succion se mantenga en 60 Lbs.
En una oportunidad,el equipo había perdido refrigerante y el cliente lo seguía usando.Se me ocurrió pensar que el evaporador pudo quedar con restos de aceite a pesar de haberlo limpiado...lo demás,todo normal.
Por otro lado te comento que trabajé en service Hitachi,Electolux, Sanyo,LG,etc....no lo digo por chapear,sino por cualquier cosa que alguien necesite,si lo puedo ayudar,con mucho gusto.
Un abrazo.
En una oportunidad,el equipo había perdido refrigerante y el cliente lo seguía usando.Se me ocurrió pensar que el evaporador pudo quedar con restos de aceite a pesar de haberlo limpiado...lo demás,todo normal.
Por otro lado te comento que trabajé en service Hitachi,Electolux, Sanyo,LG,etc....no lo digo por chapear,sino por cualquier cosa que alguien necesite,si lo puedo ayudar,con mucho gusto.
Un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tom67
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#25913
por tom67
Respuesta de tom67 sobre el tema Re: Evaporador bloqueado
Hola refri,mirá las cargas por lo general las hago con manómetro,lo que pide el fabricante para un equipo de 3000F es de 800grs.Siempre digo de comenzar a usar la balanza,que es lo más acertado,pero nunca lo hago.
Un abrazo.
Un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- codigo de error heladera electrolux frost free df 50