- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- tango equipo ventana york 24000 btus tiene codigo de error E0 y no enciende si algien me puede echar la man
Pregunta tango equipo ventana york 24000 btus tiene codigo de error E0 y no enciende si algien me puede echar la man
- ruben uriarte
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#24860
por ruben uriarte
tango equipo ventana york 24000 btus tiene codigo de error E0 y no enciende si algien me puede echar la man Publicado por ruben uriarte
grasias por aceptarme pero estoy vatallando por codigo de fallas pra mini split york ytambien de ventana
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#24863
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema tango equipo ventana york 24000 btus tiene codigo de error E0 y no enciende si algien me puede echar la man
hola
al exponer tu problema, consulta, aporte, experiencia o similar, debes ser claro y exponer todos los detalles relevantes a la unidad que revisas (modelo, marca de compresor, refrigerante, corriente, etc). Al hacer esto, podremos darte un panorama mucho mejor y ahorrarás tiempo valioso! No uses abreviaturas! Valora las respuestas de tus Compañeros!
al exponer tu problema, consulta, aporte, experiencia o similar, debes ser claro y exponer todos los detalles relevantes a la unidad que revisas (modelo, marca de compresor, refrigerante, corriente, etc). Al hacer esto, podremos darte un panorama mucho mejor y ahorrarás tiempo valioso! No uses abreviaturas! Valora las respuestas de tus Compañeros!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#24876
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: tango equipo ventana york 24000 btus tiene codigo de error E0 y no enciende si algien me puede echar la man
chequea los sensores, sobre todo el de congelamiento
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: casagottardo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- casagottardo
#24898
por casagottardo
Respuesta de casagottardo sobre el tema Re: tango equipo ventana york 24000 btus tiene codigo de error E0 y no enciende si algien me puede echar la man
si los sensores son muy importantes verlos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Cuál es la mejor forma de cargar un sistema de refrigeración