Pregunta Problema con aire acondicionado split Westinghouse no enciende
- mardan
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 14
- #24439
por mardan
Problema con aire acondicionado split Westinghouse no enciende Publicado por mardan
Hola a todos el problema es que no responde al control remoto, y cuando pulso el encendido manual enciende abre el flap y no hace mas nada. El dueño del equipo me dijo que lo ultimo que el iso para que funcione fue prenderlo y apagarlo de la termica del equipo pero ahora directamente ya no enciende.El equipo es un Wistinhause de 3000 frigoria frio calor con 5 año de uso.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#24443
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Problema con aire acondicionado split Westinghouse no enciende
Yo empesaria por lo mas obvio:
Cambio de baterias al control remoto
revisar que el interruptor del evaporador no este en modo manual
busca el manual del equipo y lee sobre su operacion antes que te digan que fue la tarjeta y termines cambiandola por una generica o universal.
saludos
Cambio de baterias al control remoto
revisar que el interruptor del evaporador no este en modo manual
busca el manual del equipo y lee sobre su operacion antes que te digan que fue la tarjeta y termines cambiandola por una generica o universal.
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#24446
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Problema con aire acondicionado split Westinghouse no enciende
Hola compañero mardan, revisa el panel frontal o displey y donde está el cable que conecta a la tarjeta de
control, hay un condensador de 100 uf (puede ser de otro valor) cámbialo y repasas la soldadura del
conector, si la tarjeta esta sulfatada lávala con agua y jabón y un cepillo de dientes todo esto
desconectado del cable
control, hay un condensador de 100 uf (puede ser de otro valor) cámbialo y repasas la soldadura del
conector, si la tarjeta esta sulfatada lávala con agua y jabón y un cepillo de dientes todo esto
desconectado del cable
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#24448
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Problema con aire acondicionado split Westinghouse no enciende
Antes de hacer lo que te comento arriba, desconecta el dipley y trata de encender manual. Para estar seguro que es en este circuito la falla
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- radiofan
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 616
#24467
por radiofan
EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA
Respuesta de radiofan sobre el tema Problema con aire acondicionado split Westinghouse no enciende
Noooooooooooooo!!!!! Amigo frisil de seguro estaba por irse a la ducha y lo traiciono el subconciente, lave la tarjeta con alcohol isopropilico, con agua y jabón le quedara limpia pero inservible ja ja ja ja!!
EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 4 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.