lock Pregunta Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU

Más
- #21779 por rivera53
saludos,consulta para problema de hielo en evaporador en split de 18kbtu,con presiones de baja de unas 120 psi.ayuda sera agradecida

actulizando
El tema ha sido cerrado.
  • gonn
  • Avatar de gonn
#21780 por gonn
hola deberias ser mas explicito en tu pregunta.hay varios factores que pueden dar hielo en el evaporador.
las respuestas siempre seran orientativas de esa manera podes rasonar cual es el problema que afecta al equipo.saludos.
El tema ha sido cerrado.
  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#21795 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Hielo en evaporador de acondicionador de aire split de 18000 BTU
riviera, buenas noches

gonn, te lo ha explicado

un viejo amigo ( gordo ) dijo una vez: tu eres nuestros ojos !!

sigo, el lineamiento de gonn


hugo,
El tema ha sido cerrado.
Más
#21796 por jorge777
un evaporador que tiene hielo , puede ser por varias causas:

1) falta de mantenimiento

2) falta de refrigerante

3) capacitor del motor del evaporador

4) relay de la targeta pegao y el compresor no apaga

5) sensor de temp.dañado

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#21799 por conatem
O simplemente no corta por temperatura

Sin datos es dificil, el tratar de adivinar no nos lleva a un diagnostico seguro
El tema ha sido cerrado.