Pregunta fluctuante niveles de presion en un sistema de refigeracion
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#23076
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: fluctuante niveles de presion en un sistema de refigeracion
Hola colegas, Conatem; no había puesto atención en tu comentario, en realidad discrepo un poco con lo que comentas
...."los incondensables producen congelamiento la mala ubicacion del equipo tambien produce congelamiento por que nunca llega a la temperatura de corte."
De todas maneras la palabra incondensable es muy amplia, en aire acondicionado la humedad no se congela, porque las presiones de trabajo no lo permiten. El incondensable común en un aire acondicionado es humedad, y otros gases y compuestos.Esto hace que el equipo en su funcionamiento tenga presiones mas altas y oxilantes (sube y baja), pero con la característica de presentar presiones mas altas de lo normal, bajo rendimiento y movimiento lógico en el consumo. A medida que mas sube la temperatura de condensación se acentúa el defecto, provocado en la parte gaseosa del condensador(a la entrada), donde se encuentra esta anomalía, que solíamos o solemos purgar de allí en grandes instalaciones donde se suele poner trampas de aire, o en medianas donde cerrando el tanque recibidor se purga por la canilla de alta hasta que el depósito se enfría. Saludos
PD: en acondicionadores comunes esta técnica es inaplicable.
...."los incondensables producen congelamiento la mala ubicacion del equipo tambien produce congelamiento por que nunca llega a la temperatura de corte."
De todas maneras la palabra incondensable es muy amplia, en aire acondicionado la humedad no se congela, porque las presiones de trabajo no lo permiten. El incondensable común en un aire acondicionado es humedad, y otros gases y compuestos.Esto hace que el equipo en su funcionamiento tenga presiones mas altas y oxilantes (sube y baja), pero con la característica de presentar presiones mas altas de lo normal, bajo rendimiento y movimiento lógico en el consumo. A medida que mas sube la temperatura de condensación se acentúa el defecto, provocado en la parte gaseosa del condensador(a la entrada), donde se encuentra esta anomalía, que solíamos o solemos purgar de allí en grandes instalaciones donde se suele poner trampas de aire, o en medianas donde cerrando el tanque recibidor se purga por la canilla de alta hasta que el depósito se enfría. Saludos
PD: en acondicionadores comunes esta técnica es inaplicable.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, waly y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Wanerba
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
#23165
por Wanerba
Respuesta de Wanerba sobre el tema Re: fluctuante niveles de presion en un sistema de refigeracion
Te recomiendo antes que nada verifiques el tipo de tubería que tiene el equipo si son las adecuadas para el, ademas de revisar si no tiene ningún estrangulamiento en el trayecto.
Verificar el tipo de dispositivo de expansión que tiene si es de orificio recupera el refrigerante y verifica que sea el indicado para la unidad.
Si es el compresor que esta dejando de comprimir hay que hacerle algunas pruebas para descartar y cambiarlo.
Como han explicados los amigos foristas anteriormente, realiza un buen vació y carga con refrigerante nuevo para descartar que tenga humedad el que tenia la unidad.
Nota: alguien tiene alguna tabla de referencia para los orificios (dispositivo de expansión). Gracias.
Verificar el tipo de dispositivo de expansión que tiene si es de orificio recupera el refrigerante y verifica que sea el indicado para la unidad.
Si es el compresor que esta dejando de comprimir hay que hacerle algunas pruebas para descartar y cambiarlo.
Como han explicados los amigos foristas anteriormente, realiza un buen vació y carga con refrigerante nuevo para descartar que tenga humedad el que tenia la unidad.
Nota: alguien tiene alguna tabla de referencia para los orificios (dispositivo de expansión). Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- detalle de error h6