file Pregunta fluctuante niveles de presion en un sistema de refigeracion

Más
#21138 por luisrondon
hola a todos los colegas de frioline el tema que quiero exponer a todos es el siguiente engo un problema ME HA PASADO POCAS VECES EN LOS sistema de aire acondicionado y es la flutuacion de presion, con el gas R22 ya que me varia en un rango de baja presion de 50-68 y alta presion de 215-270 y el equipo presenta falla de congelamineto por favor requiero la ayuda de algunos de los colegas relacionado con el tema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#21148 por jorge777
saludos
1) recupera todo el refrigerante
2)instala un filter dryer
3) carga con nitrogeno
4)busca escape
5) retira el nitrogeno
6) hacer vacio por una hora
7) cargar con refrigerante nuevo y por peso
8) presiones 70psi succion y 200 a 250 alta (estable)

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #21149 por josal
Equipos de aire acondicionados:
Al encender el equipo y colocar los manometros se observa fluctuación en las presion y congelamiento en parte del sistema.
Esperar 15min. Si no se estabilizan las presiones , la causa mas probable es: humedad en el sistema.
Solucion: recoger el refrigerante y realizar un triple vacio.

JAJAJAJ de verdad esto me a paso con equipos de la marca electrosonic y en instalaciones nuevas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gonn
  • Avatar de gonn
#21196 por gonn
hola luis en ocasiones especiales procedo de la siguiente manera,hasta el punto 5 hago como jorge777
en mi caso el punto 6 es hacer vacio hasta 30 pulgadas durante 30 min.
7_ llevar a presion atmoferica con r22 dejarlo una hora.
8_ aliviar la presion volver a hacer vacio durante 30 min. o hasta 30 pulgadas.
9_cargar el equipo preferentemente con dupont por peso como dice jorge
8_ las presiones varian segun el lugar del pais donde te encuentres yo actualmente estoy en misiones y con 55 psi anda perfecto y se deja notar mediante el condensado que drena la manguera.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#21203 por conatem
Mi estimado Luis

En mi país hay un dicho que dice así el flojo y el mezquino van dos veces al camino, bien te lo traduzco si omitimos pasos por flojera o por terminar rápido tendremos que hacerlo dos veces.

en este caso casi seguro de que tu practica de trabajo fue mala, no hiciste vació y ahora te costara mas ya que deberás cambiar el filtro deshidratador y hacer triple vació en el foro encontraras toda la información solo deberás leer.

Ya te han dado la clave Frisil, gon y jorge y creo que coincidimos plenamente

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena